HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Решение проблемы датчика разницы давлений!

2016-02-13View Original

Thread Content

1. Включить главный клапан, выключить клапан балансировки; клапан для слива не возвращается в исходное положение. 2. Выключить главный клапан, включить клапан для слива, включить клапан балансировки; устройство возвращается в исходное положение. В чем причина? Может быть, дело в пятиклапанных узлах? Я уже сбросил всё отходы и тому подобное
Reply #22016-02-13
По моему мнению, следует полностью закрыть главный клапан, затем открыть клапан для слива воды и снова его закрыть. После этого нужно открыть балансировочный клапан — показания должны стать нулевыми. Если это не происходит, его необходимо настроить
Reply #32016-02-13
Разве я не могу так? Решите, пожалуйста
Reply #42016-02-13
1. Закрыть клапаны для измерения давления положительного и отрицательного давлений на блоке из пяти клапанов, открыть балансировочный клапан; показания прибора должны вернуться к нулю; 2. Или закрыть клапаны для измерения давления положительного и отрицательного давлений на блоке из пяти клапанов, открыть клапан сброса отходов в атмосферу — показания прибора вернутся к нулю ; Это предположение справедливо, когда в трубке для передачи давления находится непосредственно среда или происходит её отсутствие.
Reply #52016-02-13
Ваше 1 не сбрасывается до нуля. 2 — сброс. Почему это?
Reply #62016-02-13
Прошу помощи у добрых людей{:3_63:}
Reply #72016-02-13
Самостоятельно лучше понять функцию каждого клапана
Reply #82016-02-13
Это можно понимать как отклонение нулевой точки измерения при нормальном и повышенном давлении; диафрагма под действием различного давления дает определенные отклонения
Reply #92016-02-13
Парень, ты что, мечтаешь? Включив главный клапан, ты думаешь компенсировать разницу давлений с помощью балансировочного клапана? При открытии главного клапана возникает разница давлений, а балансировочный клапан не справляется с выравниванием давления так быстро. Поэтому обычно нужно закрыть клапан у корня.
Reply #102016-02-13
Вот так! Я только что выключил главный клапан и включил клапан балансировки — давление действительно стало нулевым. Если давление на низком и высоком уровнях одинаковое и составляет 10 кг, не может ли из-за отклонений в диафрагмах, отвечающих за низкое и высокое давление, возникнуть разница давлений?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.