Thread Content
Как обеспечить вентиляцию в большом химическом цехе площадью 750 квадратных метров
Обычно на крыше устанавливаются вентиляторы для вытягивания воздуха; существуют стандарты для такой установки в зависимости от площади и планировки здания, и у компаний, которые занимаются этим, есть свои правила
Длина цеха — 20 м, ширина — 36 м, высота — 7 м. К тому же плотность вредных газов больше, чем у воздуха. В основном оседает внизу.
Таким образом можно сделать отверстия в четырех стенах, установить вентиляторы; расстояние до пола будет составлять несколько десятков сантиметров. В цехе моей компании, где происходит синтез метанола, отверстия имеются как в стенах, так и на крыше
Угу. Исходя из площади нашего цеха, какая мощность вентиляторов, установленных на боковых стенах, будет подходящей?
Это не совсем ясно, нужно спросить в отделе инженерии
Для системы вентиляции мощностью 3 кВт достаточно установить 10–20 осевых вентиляторов; высота их расположения от поверхности земли должна составлять 200–300
В таких просторных цехах в боковых стенах устанавливается определенное количество вентиляторов, а сверху — вытяжные вентиляторы.
У нас есть подобный цех. Согласно правилам, необходимо обеспечить вентиляцию помещения и возможность экстренной вытяжки воздуха: частота вентиляции в нормальных условиях должна составлять 6 раз в час, а при чрезвычайных ситуациях — 12 раз в час. Вентиляция в нормальных условиях представляет собой простую систему: несколько вентиляторов на стенах, которых достаточно для 6 замен воздуха в час. При чрезвычайных ситуациях необходимо собрать всю газообразную субстанцию, находящуюся в цехе, в устройствах для её утилизации. Однако такая высокая скорость вытяжки воздуха сопряжена с большими затратами. В нашем проекте частота вытяжки воздуха не превышает 12 раз в час
Что такое токсичные вещества? Выбор мощности вентилятора: сначала рассчитывается объем воздуха, необходимый для разбавления воздуха, исходя из профессиональных норм по воздействию токсичных веществ. Затем проверяется, установлены ли какие-либо специальные требования к частоте вентиляции в случае аварий. Берется тот показатель, который больше — либо объем воздуха, необходимый для разбавления, либо объем воздуха, связанный с частотой вентиляции. Для размеров других труб также существуют стандарты проектирования; рекомендуется проконсультироваться с проектировщиком