Как обеспечить вентиляцию в большом химическом цехе площадью 750 квадратных метров

2016-02-16View Original

Thread Content

Как обеспечить вентиляцию в большом химическом цехе площадью 750 квадратных метров
Reply #22016-02-16
Обычно на крыше устанавливаются вентиляторы для вытягивания воздуха; существуют стандарты для такой установки в зависимости от площади и планировки здания, и у компаний, которые занимаются этим, есть свои правила
Reply #32016-02-16
Длина цеха — 20 м, ширина — 36 м, высота — 7 м. К тому же плотность вредных газов больше, чем у воздуха. В основном оседает внизу.
Reply #42016-02-16
Таким образом можно сделать отверстия в четырех стенах, установить вентиляторы; расстояние до пола будет составлять несколько десятков сантиметров. В цехе моей компании, где происходит синтез метанола, отверстия имеются как в стенах, так и на крыше
Reply #52016-02-16
Угу. Исходя из площади нашего цеха, какая мощность вентиляторов, установленных на боковых стенах, будет подходящей?
Reply #62016-02-16
Это не совсем ясно, нужно спросить в отделе инженерии
Reply #72016-02-16
Для системы вентиляции мощностью 3 кВт достаточно установить 10–20 осевых вентиляторов; высота их расположения от поверхности земли должна составлять 200–300
Reply #82016-02-17
В таких просторных цехах в боковых стенах устанавливается определенное количество вентиляторов, а сверху — вытяжные вентиляторы.
Reply #92016-02-17
У нас есть подобный цех. Согласно правилам, необходимо обеспечить вентиляцию помещения и возможность экстренной вытяжки воздуха: частота вентиляции в нормальных условиях должна составлять 6 раз в час, а при чрезвычайных ситуациях — 12 раз в час. Вентиляция в нормальных условиях представляет собой простую систему: несколько вентиляторов на стенах, которых достаточно для 6 замен воздуха в час. При чрезвычайных ситуациях необходимо собрать всю газообразную субстанцию, находящуюся в цехе, в устройствах для её утилизации. Однако такая высокая скорость вытяжки воздуха сопряжена с большими затратами. В нашем проекте частота вытяжки воздуха не превышает 12 раз в час
Reply #102016-02-17
Что такое токсичные вещества? Выбор мощности вентилятора: сначала рассчитывается объем воздуха, необходимый для разбавления воздуха, исходя из профессиональных норм по воздействию токсичных веществ. Затем проверяется, установлены ли какие-либо специальные требования к частоте вентиляции в случае аварий. Берется тот показатель, который больше — либо объем воздуха, необходимый для разбавления, либо объем воздуха, связанный с частотой вентиляции. Для размеров других труб также существуют стандарты проектирования; рекомендуется проконсультироваться с проектировщиком

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.