Thread Content
Уважаемые коллеги, существуют ли в стандартах NFPA положения, которые четко регулируют системы опрыскивания и пенных огнетушителей для резервуаров? В нашей стране существуют четкие стандарты, касающиеся складов нефти, в которых указаны конкретные требования к видам продукции и типам резервуаров. Существуют ли аналогичные положения в стандартах NFPA? Я заранее благодарю вас!
Сам поддержу, пусть пост не тонет!
Помогите автору, а ещё хотел спросить: зачем использовать американские стандарты?
В проектах за рубежом для проектирования систем пожаротушения обычно используются американские стандарты NFPA или британский стандарт IP CODE (с учетом местных **стандартов; ха-ха, хотя они называются местными, на самом деле во многом они также основаны на NFPA). NFPA и IP имеют международное признание и высокий уровень авторитетности.
Помогите автору, пожалуйста~ Я действительно не знал о NFPA~ Только что поискал в Байду — это действительно огромная организация.
NFPA11 содержит положения, касающиеся систем пены; NFPA15 регулирует вопросы орошения резервуаров под давлением, но не предусматривает никаких правил для резервуаров при атмосферном давлении. IP CODE19 содержит положения относительно орошения резервуаров при атмосферном давлении, однако у меня нет этого стандарта, поэтому точных данных нет. Неизвестно, решена ли проблема автора вопроса. В настоящее время я работаю над проектом в зоне хранения топлива за границей, где также используются стандарты NFPA и IP CODE, но я ещё не до конца понимаю, как ими пользоваться. Надеюсь смочь обсудить это с автором вопроса~
У пожарной безопасности много стандартов, заимствованных из NFPA, но, по-моему, ваш пост основан на стандарте API. . . Похоже, вы спросили не тот стандарт.
В проектах в Мьянме используется много стандартов API?