Анализ явления проводки приборов к земле при устранении неисправностей приборов на месте

2016-02-17View Original

Thread Content

При устранении неисправностей приборов на месте инженеры и специалисты по приборам часто говорят, что кабели приборов, которые были демонтированы для ремонта, необходимо обязательно обмотать изолентой. Это делается для того, чтобы они не касались корпуса прибора или других элементов, соединенных с землей, и тем самым предотвращалось замыкание цепи прибора. Может кто-нибудь подробно объяснить мне, почему это так важно?
Reply #22016-02-17
Это необходимо, потому что при коротком замыкании могут быть повреждены соответствующие компоненты, что приведет к большим убыткам
Reply #32016-02-17
Хорошо выработать такую* привычку — после снятия швов всё тщательно завязать. Однако это не является абсолютным правилом: с развитием технологий некоторые производители DCS уже оснащают свою продукцию защитой от тока короткого замыкания в цепях. Это означает, что при возникновении короткого замыкания проблем не возникает — ни защитные устройства, ни другие компоненты не будут повреждены. :D
Reply #42016-02-17
Я хотел бы спросить, почему происходит замыкание на землю?
Reply #52016-02-17
Заземление приборов делится на рабочее заземление и защитное заземление; заземление сигнальных цепей прибора (как правило, к полюсу постоянного тока 24 В) относится к рабочему заземлению. У большинства промышленных систем заземления элементы соединены между собой на одном потенциале. Следовательно, если кабели сигналов вступят в контакт с теми частями оборудования, которые способны проводить электричество, например, с корпусом прибора, это приведет к короткому замыканию (кабель сигнала будет соединен с землей, а земля будет выполнять роль отрицательного полюса кабеля; соединение положительного и отрицательного полюсов приводит к короткому замыканию). Так тоже можно: измерьте положительное и отрицательное напряжение сигнала, а также напряжение на линии сигнала по отношению к земле. Вы увидите, что они не равны, и это совершенно нормально. Причина проста: теоретически достичь полного электропотенциального равенства крайне сложно.
Reply #62016-02-17
Потому что сигналы 4–20 мА в двухпроводной схеме, используемые в полевых измерительных приборах, занимают значительную долю. В системах обнаружения и управления обычно выбирается точка с наименьшим потенциалом в качестве общей точки сигнала, причем эта точка, как правило, должна быть подключена к земле. В системах сигнализации 4–20 мА с двумя линиями отрицательный провод источника питания напряжением 24 В имеет наименьший потенциал; именно он служит общей точкой сигнала в системе. При устранении неисправностей приборов на месте, если кабели приборов, снятые для ремонта, не обернуть изолентой и они коснутся корпуса прибора или других элементов, соединенных с землей, это приведет к тому, что кабель будет соединен с этими точками. В результате может возникнуть короткое замыкание в цепи прибора.
Reply #72016-02-18
Значит, если положительный провод сигнала будет находиться в контакте с землей, это приведет к короткому замыканию, но если отрицательный провод сигнала окажется в контакте с землей, то проблем не будет?
Reply #82016-02-19
Необходимо ускорить планирование Дня холостяков;P;P;P
Reply #92016-02-20
Я уже делал подобное: однажды при замене трансмиттера не было изоляционной оболочки, положительный полюс 24 В оказался под землёй, в результате сгорел изолирующий преобразователь. С тех пор я стал вдвое осторожнее:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.