Я лично предполагаю, что на данном этапе для измерения температуры с помощью терморезисторов в основном используется трехжильная схема подключения. Здравствуйте, уважаемый коллега! Какой из следующих способов подключения терморезисторов в трехжильной схеме наиболее часто используется в вашей компании? 1. В этом случае терморезистор имеет два вывода (то есть в корпусе терморезистора имеются всего два провода и два контакта). 2. Провода терморезистивного элемента являются трехжильными (то есть в корпусе терморезистора имеются три провода и три контакта). 3. Используется ли четырехжильный вариант (то есть в корпусе резистора теплопередачи имеются четыре провода и четыре контакта)? Речь идет о настоящем четырехжильном подключении, или же четыре провода используются как при трехжильной схеме подключения?
Reply #22016-02-18
Первые два вида уже использовались; при невысоких требованиях обычно используется корпус с двумя выводами, а у моделей с высокой точностью защиты — с тремя выводами. Четырёхжильных я не видел, но у нас в организации есть с двойной оболочкой, с шестью контактами. Какой смысл в четырёх линиях? Решить?
Reply #32016-02-18
Это четырехжильный, с четырьмя контактами? . .
Reply #42016-02-18
Второй тип никогда не использовался; всегда использовался только третий тип. Четвертого типа я вообще не видел, зато использовал два устройства шестого типа. Тройная линия используется для компенсации сопротивления при возврате тока. Почему же применяется четырехлинейная система? Вряд ли четыре линии были добавлены для повышения точности обнаружения — скорее для защиты от помех? Кто может прояснить ситуацию? А ещё хотелось бы немного разобраться в этом вопросе.
Reply #52016-02-19
Высокоточные термопротивления, сравниваемые в лаборатории, являются четырехжильными. В промышленности обычно используется 3-жильная схема; иногда температура применяется для корректировки расчетов, а для более точных измерений выбирается 4-жильная схема. Система на 2 линии уже редко используется. Если требования к температуре невысоки, а расстояние мало, тогда можно использовать.
Reply #62016-02-20
2. Провода терморезистивного элемента являются трехжильными (то есть в корпусе терморезистора имеются три провода и три контакта). Использовались как трехпроводная, так и четырехпроводная схемы; прямое подключение к защитному барьеру осуществляется по трехпроводной схеме.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.