Thread Content
Ранее у нашего резервуара с кислотой 98 произошло засорение устройства безопасности на верхней части резервуара, в результате чего кислота не могла вернуться обратно в резервуар, и она вытекала по краям резервуара. Теперь возникает вопрос: можно ли проводить работу с использованием огня для прорезания этого устройства? Однако существует опасность взрыва из-за водорода. К тому же устройство безопасности на верхней части резервуара с момента засорения не используется, что также представляет опасность. Хотя предусмотрены трубопроводы для азота, это при условии, что азот не используется. Уважаемые мастера, у кого-нибудь есть опыт в этой области? Спасибо за поделку!
Последнее изменение в этом посте было сделано Чжан Руцинем 23.02.2016 в 12:29. Запрещено использовать огонь — хотите ли вы, чтобы компания обанкротилась? Если засорение не устраняется, тогда просто замените вентиль для дыхания. При резке необходимо стараться не разбрызгивать внутреннюю среду по всему пространству, а также провести замер глубины и анализ проб, чтобы определить, соответствуют ли условия для проведения работ с огнем. В противном случае работать с огнем нельзя.
Разобрать верхний люк, провести вентиляцию и замену воздуха; только после успешного анализа можно продолжать
Необходимо заменить водород в баке; для обеспечения безопасности желательно использовать специальные приборы для контроля
При высокой концентрации водорода категорически запрещено начинать работу с огнем; необходимо провести замену газа и проверку его качества, прежде чем можно будет использовать огонь. Нельзя, чтобы защитные устройства долгое время оставались заблокированными.