Можно ли продолжать использовать уровнемер с двумя фланцами, если повреждена мембрана на стороне положительного давления?

2016-02-22View Original

Thread Content

Если у датчика уровня с двумя фланцами повреждается мембрана, предназначенная для измерения давления под действием положительного давления, можно ли уменьшить длину капилляра на стороне положительного давления и использовать капилляр на стороне отрицательного давления в качестве капилляра на стороне положительного давления, установив его на дно резервуара для измерения давления на дне? Будет ли это работать? Если это возможно, то следует ли установить диапазон измерений моего трансмиттера на -160 КПа — 0 КПа? Поскольку моя мембрана с двумя фланцами для измерения положительного давления сломалась, я планирую воспользоваться частью системы, работающей при отрицательном давлении, для измерения давления на дне резервуара. Затем в DCS будут использованы соответствующие формулы для вычисления разницы давлений и тем самым определения уровня жидкости. Неизвестно, будет ли работать измерение, если сторона с отрицательным давлением расположить на дне резервуара? Просьба к опытным пользователям дать советы
Reply #22016-02-22
Теоретически это возможно, но на практике никто так не пользуется… Если вы всё же хотите этим воспользоваться, то диапазон должен быть «0–160 кПа»: нижняя граница — 0, верхняя — -160 (если это вообще возможно, ведь многие приборы не позволяют настроить такой диапазон). Если ваш резервуар не закрыт, то использование такого подхода не принесёт проблем (но если резервуар закрыт, лучше отказаться от этой идеи)… Поскольку используется фланец с знаком «–», кривая, получаемая при измерениях, будет иметь отрицательный угол наклона. Поэтому либо необходимо изменить параметры DCS, либо использовать мои настройки; в противном случае значения 4–20 мА не будут соответствовать действительности……
Reply #32016-02-23
Первая пара фланцев предназначена для измерения герметичных контейнеров! Вы преобразовали двойной фланец в одиночный — ваш резервуар работает при атмосферном давлении? Если бы не было небольших изменений, произошли бы огромные! 100% — это вполне возможно! К тому же использование капилляров с положительным давлением определенно невозможно! Вы можете закрыть его с помощью положительного давления! Без давления! Или у вашего положительного давления давление остается неизменным, независимо от того, как на него оказывается давление! Можно попробовать! Но измерять уровень жидкости, наверное, будет сложно
Reply #42016-02-23
Мне просто нужно настроить диапазон DCS так, чтобы он совпадал с диапазоном трансмиттера. Независимо от того, как меняется кривизна зависимости, мне достаточно лишь передавать изменения давления в DCS. Что касается инверсии значений, то её можно учесть при вычислении формулы разницы давлений. Не знаю, правильно ли я говорю?
Reply #52016-02-23
Я совсем не уверен, как я могу просто так что-то устанавливать. Если что-то пойдёт не так, меня точно отругают рабочие
Reply #62016-02-23
Банка находится при атмосферном давлении. Положительное давление при срезании, наверное, примерно такое же, как и атмосферное давление, при условии отсутствия давления на уплотнение. Я внес эти изменения, потому что не видел другого выхода и решил попробовать, но у меня нет полной уверенности
Reply #72016-02-23
В банке находится жидкость, верно? Если это жидкость, то уровень её можно измерять по изменению давления. Вам необходимо рассчитать давление при максимальном уровне жидкости и внести соответствующие изменения как на месте, так и в DCS.
Reply #82016-02-23
Не понимаю, что вы имеете в виду. Измеряется уровень жидкости; в технической документации указано давление при максимальном уровне жидкости. Наверное, это не связано с максимальным давлением
Reply #92016-02-24
После вычитания колебания будут очень велики! Линейность окажет огромное влияние!
Reply #102016-02-24
Почему? Вы пробовали?
Reply #112016-02-24
Мы пробовали после повреждения двух фланцев переоборудовать его в датчик разности давлений! Но отсутствует большой мембранный мешок! Под давлением оно становится неравномерным, без линейности! Сердцебиение сильное! Даже нулевую отметку установить не удается!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.