Thread Content
У нас есть резервный предохранительный клапан; изначально установленное давление равно 0,8 МПа. Средой, проходящей через него, является охлаждающая вода. Теперь мы хотим изменить это давление на 0,3 МПа, чтобы использовать клапан в системе с азотом. Возможно ли это? Есть ли какие-либо соответствующие стандарты?
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 27.02.2016 в 13:25. Регулировка должна производиться в пределах допустимого давления пружины. Это слишком большие колебания давления; они, несомненно, превышают диапазон заданного давления пружины, поэтому его невозможно установить.
Есть ли какие-нибудь соответствующие стандарты и инструкции? Хочу научиться*, босс.
Пусть занимаются этим профессиональные организации, к тому же соответствующие ведомства должны внести запись
Разница в регулируемом давлении слишком велика, требуется замена внутренних упругих элементов.
Спросите в институте специальных проверок — и всё станет ясно. Проверку предохранительных клапанов тоже должны проводить они
При изменении среды желательно проконсультироваться с проектным институтом или производителем относительно возможности замены. Ведь они будут учитывать, соответствует ли данный клапан требованиям к использованию в системах с азотом, а также возможность регулировки давления.
Изменение среды: жидкость–газ; необходимо пересчитать значение утечки в зависимости от молекулярной массы. У разных видов пружинной стали разный диапазон упругости
Ключевой момент — достаточно ли у системы способности к безопасному сбросу