О совместимости двигателя водяного насоса и самого насоса
Thread Content
Насос для циркуляции охлаждающей воды имеет мощность 7,5 кВт; расход воды составляет примерно 150 кубических метров в час; Благодаря муфте используется электродвигатель мощностью 15 кВт. Насос и резервуар находятся на 1-м этаже; охлаждающая башня расположена на крыше. Насос выкачивает воду из резервуара на 1-м этаже и направляет её в охлаждающую башню на крыше. После охлаждения вода возвращается обратно в резервуар на 1-м этаже. В охлаждающей башне вода не хранится. В таком случае фактический расход воды будет больше номинального? Давление всё ещё выше номинального? Или и поток, и давление велики? На практике этот водонапорный башня сильно брызгает водой: вода брызгает из входных отверстий, а также вентиляторы охлаждающей башни высасывают воду с вершины башни, из-за чего она разлетается повсюду. Как это решить? Прошу совета у эксперта! !2. Исходя из указанных условий, при предположении, что расстояние от насоса до охлаждающей башни составляет 15 метров, а расход воды — 150, двигатель сможет справиться с задачей.
3. Размер расхода воды зависит от кривой характеристик насоса и свойств трубопровода; однако данных по обоим показателям нет.
4. Поскольку не указано номинальное давление, сравнение невозможно.