Можно ли размещать другое оборудование внутри пожарного вала цистерны с жидким аммиаком?

2016-03-09View Original

Thread Content

Могут ли внутри пожарного вала двух резервуаров с жидким аммиаком (при нормальной температуре и среднем давлении) размещаться такие устройства, как котлы для испарения аммиака, резервуары для поглощения отходящих газов аммиака, устройства для разделения газообразного и жидкого аммиака, а также буферные резервуары для газообразного аммиака?
Reply #22016-03-09
Нельзя. Лучше размещать такое оборудование отдельно, в зоне за пожарным валом резервуара
Reply #32016-03-10
Мы следовали плану, разработанному им самим: все эти устройства были размещены внутри огнезащитного барьера. Он также сказал, что заказчик согласен с этим, и попросил меня составить проект строительства. Но мне казалось, что это неправильно; к тому же я не смог найти конкретные правила, которые бы это запрещали. Есть ли какие-либо конкретные требования в этих норматах?
Reply #42016-03-31
Наконец была найдена соответствующая норма: DL/T5480-2013 «Технические требования к проектированию систем денитрификации дымовых газов в тепловых электростанциях», страница 22, пункт 4.1.10: резервуары с жидким аммиаком под полным давлением должны располагаться внутри противопожарного вала, а другое оборудование, связанное с этими резервуарами, — снаружи противопожарного вала.
Reply #52016-04-03
Не говоря уже о другом оборудовании, согласно правилам 2014 года, теперь между двумя резервуарами с жидким аммиаком также необходимо устанавливать барьер.
Reply #62016-04-03
Белый был рад зря — руководство настаивало на том, чтобы эти вспомогательные устройства размещались в огнезащитных бермах. Говорили, что в зонах с повышенным риском взрывов так и делают. Владелец завода тоже начал возмущаться, говоря, что во всех заводах по производству жидкого аммиака вспомогательные устройства тоже находятся в огнезащитных бермах. Я была в ярости: они даже не ценят моих усилий. Разве «Технические правила проектирования установок для удаления оксидов азота из дымовых газов на тепловых электростанциях» не применимы к химическим заводам? Есть ли в правилах нефтехимической промышленности, строительных нормах или других документах, издаваемых органами по надзору за безопасностью, какое-либо конкретное положение, запрещающее размещение этих вспомогательных устройств внутри пожарных дамб?
Reply #72016-04-04
50160 5.3.6 Для насосов тоже есть требования. У тебя-то должны быть ещё более строгие требования. Я выделил, давайте обсудим.
Reply #82016-04-06
Кажется, что размещать его в пожарном валу неправильно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.