Thread Content
Спросил: если существует разница давлений (например, она составляет всего 0,01%), то обязательно будет отображаться значение расхода? Ещё один вопрос: при измерении с помощью расходомера с отверстиями существует оптимальный диапазон значений, в котором измерения происходят с наибольшей точностью. Если фактический расход составляет менее 10% от этого значения, означает ли это, что измерения становятся неточными? Спасибо!
Согласно принципу измерения дифференциальных расходомеров, при наличии дифференциального давления существует и расход, однако для обеспечения точности измерений дифференциальные расходомеры обычно работают при значении, превышающем 1/3 полной шкалы. Кроме того, для преодоления помех при измерениях обычно также вводится фильтр для подавления слабых сигналов. То есть при малых значениях сигнала (разницы давлений) выходный сигнал прибора составляет 4 мА
Проще говоря, между разницей давлений и расходом существует связь, основанная на вычислении квадратного корня. Если разница давлений составляет 0,01%, то после взятия квадратного корня это будет равно 0,1%. Фактическая разница давлений очень мала, но после применения операции квадратного корня значение расхода становится больше. Поэтому, чтобы избежать такой ситуации и обеспечить точные измерения, необходимо установить предел минимального расхода: при разнице давлений, меньшей определенного значения, расход должен быть равен нулю. Например, при разнице давлений менее 1% расход равен нулю. При расходе ниже 10% точность снижается; обычные датчики расхода должны функционировать при расходе, превышающем 20%