Thread Content
Вопрос о настройке уровня жидкости: обычно уровень жидкости задается на самом трансмиттере (например, для диапазона уровня 600 мм он устанавливается в пределах от -6 кПа до 0), а в DCS соответствующие значения задаются как 4 мА–20 мА. Если речь идет о настройке уровня жидкости в котле, то происходит ли то же самое? Возможно ли необходимость корректировки уровня жидкости в котле с учетом различий в давлении и температуре? Прошу совета.
Необходимо, ведь диапазон работы датчика разницы давлений определяется тремя факторами: диапазоном измерения уровня воды в котле, положением нулевого уровня в контейнере и точкой начала компенсации в системе компенсации.
Подробнейшее объяснение от начала до конца отклонения уровня воды в котельном баке! Я уже схожу с ума от уровня жидкости в котле — это всегда была область, в которой у меня не хватало знаний!
При использовании двухкамерного контейнера для измерения уровня жидкости в котле компенсация уже осуществляется автоматически
Может ли эксперт сравнить резервуары с двумя камерами для поддержания равновесия и обычные устройства для отбора проб при нормальном давлении? Какой вариант лучше?
Уровнемер — это тоже довольно премиальный прибор; в начале года я проходил обучение по нему, и он показался мне очень высококлассным
Честно говоря, я тоже не смог бы. Прочитав, сразу забуду — слишком сложно. Посмотрите вот это, это то, что я тогда читал: http://wenku.baidu.com/link?url=uQkyPdEDD3xtfcD7BD03gqgu7XMKhlX8yQZtayjjbVVkZJWFH1DY4wJX8K17lyVXKsb8TRhiyJK25anMro8A0DqouF1e58M9QnDZLOsnBLu
Учеба*Учеба* Котел практически не обслуживался
Посмотрев ссылку выше, можно сказать, что принцип работы двухкамерного балансировочного резервуара в целом схож с принципом использования разницы давлений для измерения уровня жидкости. Различие заключается лишь в настройке этой разницы давлений. Как правило, в химической промышленности газовая фаза настраивается на отрицательное давление, а жидкая фаза — на положительное. На стороне с отрицательным давлением резервуар заполняется жидкостью, что способствует возникновению отрицательной разницы давлений. Устройство с двумя камерами имеет положительное давление в газовой фазе и отрицательное давление в жидкостной фазе, что кажется несколько иным. Также в тексте не указаны преимущества двухкамерного балансировочного контейнера; я не вижу разницы между ним и обычным устройством для отбора проб с фланцем.
Автор, вы видите ссылку от Baidu на двухкамерный балансировочный резервуар электростанции. Как вы и сказали, процедуры отбора проб в положительном и отрицательном направлениях на электростанциях и в химической промышленности противоположны, это *характерная особенность, но принцип измерения остается тем же. Контейнеры с балансировкой, используемые в химической промышленности, состоят из двух камер: внутренней и внешней. Внешняя камера балансира соединена с паром котельного бака и заполнена конденсатом ; Внутренняя камера соединена с водой в котельном баке посредством трубы для передачи давления, расположенной снизу от балансира; здесь используется принцип сообщающихся сосудов, поэтому уровень воды во внутренней камере изменяется вместе с уровнем воды в котельном баке. Двухслойный контейнер такой конструкции обеспечивает практически одинаковую температуру воды во внешней и внутренней камерах, тем самым снижая ошибки измерений, возникающие из-за различий в температуре.