Датчики компании Ёкогава постоянно показывают неточные значения. В чем причина?
:Ваш вопрос слишком общий. Причин неточности много. Действительно трудно ответить, в чём проблема. Технологии, дизайн, закупки, качество, монтаж, обслуживание. . . . . Во многих этапах могут возникать причины неточности
В чем именно заключается недопустимость? Можете ли вы описать это более подробно? Спасибо
Причин может быть множество: соответствует ли установка датчиков (пористых пластин и т. д.) установленным стандартам, есть ли утечки в трубопроводах для измерения давления, присутствуют ли на месте сильные электромагнитные помехи, используются ли для передачи сигналов экранированные кабели, прошел ли трансмиттер калибровку, являются ли параметры расчета расхода корректными...
Технологии, дизайн, закупки, качество, монтаж, обслуживание. Каждый этап довольно важен
Вопрос слишком общий, причин много. Например, некорректные значения технологических параметров могут привести к неточным расчетам при проектировании устройства регулирования потока, что в свою очередь может способствовать неточным измерениям. Также существуют проблемы, связанные с монтажом, настройкой параметров, применением коррекций под влиянием температуры и давления, адекватностью настроек для обработки слабых сигналов, соответствием диапазона измерений вторичных приборов (DCS) диапазону, указанному в расчетах устройства регулирования потока, а также возможностью двойного вычисления квадратного корня у трансмиттеров и вторичных приборов……
Информации слишком мало~~~~~ При измерении пара с помощью датчика разности давлений существуют определенные требования к установке первичного элемента. Если установка выполнена правильно, то с измерениями не возникнет серьезных проблем.