Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 68589544 19.03.2016 в 11:54. В ответ на уведомление форума о необходимости развития знаний в области «основных принципов», связанных с профессиональной деятельностью, я, исходя из практики своей работы, подготовил материалы, посвященные основам технических требований к работе в условиях риска. Я сам изучил эти материалы, а затем систематизировал их, чтобы поделиться ими с другими. Поскольку содержание составлено на основе практики моей работы, возможны отклонения в стандартах и нормах; прошу всех указать на возможные ошибки и дать рекомендации. Первый этап: технические требования к работам с огнем. У всех много предложений и дополнений — приветствуем комментарии! Технические требования к огневым работам

I. Определения

1. Фиксированное место для огневых работ: это участок на территории производственного предприятия, где в безопасной зоне, после получения соответствующего разрешения, проводятся огневые работы. 2. Огонь в производственных целях: относится к использованию огня в производственном оборудовании, таком как котлы, печи для нагрева, сжигательные установки и т. д. 3. Временное использование огня: под этим понимаются временные работы, при которых может возникнуть открытый огонь напрямую или косвенно. 4. Четыре случая, когда не следует использовать огонь: это ситуации, когда разрешение на использование огня не было выдано ; Установленные меры безопасности не выполняются, огонь не используется ; Если место использования огня, время, цель его применения не соответствуют условиям, указанным в разрешении на использование огня, то использование огня запрещено ; Если опекун отсутствует, огонь не нужен. 5. Места с высоким риском возгорания и взрыва: это места производства и хранения товаров, которые относятся к категориям А и Б согласно классификации опасности пожаров, приведенной в стандарте GB50016. II. Классификация использования огня 1. Огонь в производственных целях: Управление безопасностью при использовании огня в производственных целях осуществляется в соответствии с правилами эксплуатации и нормами безопасности. 2. Фиксированное использование огня: Заявитель должен провести оценку рисков в отношении зон, где предполагается использование огня, и разработать соответствующие меры безопасности. Также необходимо составить план территории, где допускается использование огня. После утверждения этих документов можно начинать использование огня. Срок действия разрешения на постоянное использование огня составляет 6 месяцев. Зоны для использования огня должны соответствовать следующим требованиям: а) в радиусе 50 метров от границы не допускается наличие легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов. б) Разработать систему управления зонами для использования огня, назначить ответственного за противопожарную безопасность. в) Обеспечить наличие достаточного количества средств пожаротушения в соответствии с правилами противопожарной безопасности. д) На месте разведения огня должны быть четкие знаки, обозначающие зону, где разрешено использовать огонь, а также границы этой зоны. е) Определить способы экстренной связи и меры реагирования. 2. Временное использование огня: (определение, относится ли это к работам с открытым огнем) а) Сварка и резка: электросварка, газосварка, пайка, сварка пластмасс и т. д. б) Электротермическая обработка, электродрели, шлифовальные круги, взрывные молотки, а также работы, связанные с разрушением, ударами, взрывами и ударом по черным металлам, при которых возникают искры. в) Работы с открытым огнем: промышленные горелки, печи, электрические печи, перегонка асфальта, обжиг песка и т. д. д) Моторизованные транспортные средства, топливные машины и другое оборудование, въезжающие на территории, где возможен пожар или взрыв. е) Временное электроснабжение на площадках с высоким риском возгорания и взрыва, а также на складах опасных грузов. f) Копка канав и ям в зонах с высоким риском возгорания и взрыва. III. Классификация временного использования огня
1. Работы с огнем высшей категории
а) Использование огня при работе с башнями, резервуарами для хранения нефтепродуктов, реакторами, системами очистки сточных вод, фильтрами для удаления масла, а также при работе с трубопроводами, по которым течут горючие или токсичные вещества, если эти трубопроводы не были подвергнуты процедурам промывки, очистки, обработки паром и т. д. б) Использование огня в системе сточных вод и маслоотделителях в период простоя оборудования для технического обслуживания. в) В паровых системах с давлением 4,0 МПа и выше (включая 4,0 МПа) для прокалывания отверстий и устранения утечек при действии давления необходимо использовать специальные методы. д) Использование огня в специальных ограниченных пространствах и при работах на больших высотах. 2. Огневые работы 4-го уровня. а) Теплообменники, резервуары, трубопроводы с негорючей и нетоксичной средой, которые напрямую соединены с горючими или токсичными средами без использования заглушек для изоляции. б) Использование огня в закрытых зданиях компрессоров водорода и на пирсах для загрузки (в зонах, расположенных в пределах 10 метров от мест загрузки/разгрузки). в) Отопление внутри пожарных дамб на территории складов. д) Использование огня при работах на высоте третьей категории. 3. Огневые работы третьей категории – это прочие временные огневые работы, не относящиеся к огневым работам первой и четвертой категорий. IV. Основные требования к огневым работам
1. При проведении любых огневых работ, за исключением производственных и постоянно действующих огневых работ, необходимо получить разрешение на их выполнение. 2. Разрешение на работу с огнем является основанием для использования огня на рабочем месте; оно допускается к использованию только в определенных местах и в установленные сроки. Его нельзя изменять или подписывать от имени другого человека. Разрешение на работу с огнем разрешает использовать его только в одном месте. Примечание: использование огня: в зонах с высокой опасностью возгорания и взрыва — использование огня в радиусе 7,5 метров от места его разведения. В местах, где нет риска возникновения пожаров и взрывов, разведение огня допускается в радиусе 15 метров от места, где он находится. 3. При проведении огневых работ необходимо соблюдать правило «четыре запрета на огонь». 4. В зонах, где происходит производственный процесс и используется огонь, все элементы, которые можно переместить, следует перенести в безопасное место для использования огня. 5. Категорически запрещается осуществлять работу с огнем во время остановки устройства, его опорожнения и замены жидкости, а также во время загрузки материалов и запуска устройства. 6. В праздничные дни (включая субботы и воскресения) применение огня на производственных установках, в резервуарных зонах и при эксплуатации общественных сооружений, как правило, не допускается. Если же использование огня необходимо, то такие операции подлежат усиленному контролю. 7. Срок действия разрешения на работу с огнем не превышает 12 часов; при продлении общий срок не превышает 24 часов. 8. Устройство полностью останавливается для технического обслуживания. После того, как компания проведет проверку и утвердит результаты, вводится трехуровневый контроль за использованием огня (это не включает использование огня в системах обработки сточных вод, в резервуарах для сбора масла и в зонах, защищенных от пожаров). Время выполнения работ с использованием огня определяется отдельными подразделениями в зависимости от характера работ, но оно не должно превышать 72 часов. V. Комплексные требования по технике безопасности
1. В зонах проведения огневых работ необходимо установить ограждения; вход в эти зоны посторонним лицам и транспортным средствам, не имеющим отношения к огневым работам, строго запрещен. На месте возгорания необходимо разместить огнетушитель, а также тщательно проверить все портативные и стационарные противопожарные устройства. 2. При использовании огня на оборудовании, контейнерах и трубопроводах, в которых хранятся горючие или токсичные вредные вещества, необходимо сначала извлечь эти вещества и отключить источники их поступления. Затем следует тщательно прочистить, вымыть и заменить содержимое этих устройств. На всех соединениях необходимо установить заглушки, а также разместить соответствующие знаки предупреждения (в тех местах, где невозможно установить заглушки, следует применить другие надежные меры изоляции или демонтировать соответствующие элементы). Это необходимо для предотвращения попадания веществ в другие части устройства или распространения огня в другие места. Заглушки должны соответствовать требованиям к классу давления; категорически запрещается использовать вместо них железные листы и асбестовые панели. (Изоляция энергии) 3. Резервуары, трубопроводы и оборудование для хранения кислорода должны быть изолированы от мест возгорания (с использованием заглушек). Перед использованием кислорода необходимо провести замену газа в системе, чтобы его содержание не превышало 23,5% (по объему). 4. В радиусе 30 метров от места использования огня запрещается иметь утечки жидких углеводородов или нефтепродуктов с низкой температурой вспышки ; В радиусе 15 метров не допускается наличие других горючих веществ, которые могли бы пролиться или оказаться на поверхности ; Все воронки, стоки, различные отверстия в земле, выхлопные трубы, трубопроводы, канавы и т. п., находящиеся в радиусе 15 метров от места использования огня, должны быть надежно закрыты. 5. Оборудование и трубопроводы, такие как башни, резервуары, контейнеры, цистерны, в которых требуется использование огня, должны быть промыты, очищены от вредных веществ и проветрены. После этого необходимо измерить концентрацию горючих газов, токсичных и вредных газов, а также кислорода. Только при достижении допустимых значений концентраций можно начинать работы с использованием огня. 6. Перед проведением работ с огнем необходимо проверить наличие горючих газов в зоне работ. При использовании портативных детекторов горючих газов или других аналогичных устройств для проведения анализа концентрация измеряемого горючего газа или паров горючей жидкости должна быть менее 10% от нижней границы взрывоопасности при смешивании с воздухом (LEL). При использовании таких аналитических методов, как хроматография, если нижний предел взрываемости исследуемого горючего газа или паров горючей жидкости составляет 4% и более, то измеряемая концентрация должна быть меньше 0,5% (об./об.) ; Когда предельный уровень взрывоопасности горючего газа или паров горючей жидкости составляет менее 4%, то концентрация этого вещества при измерениях должна быть менее 0,2% (V/V). 7. Анализ проб газа при работах с использованием огня проводится аналитическо-испытательным центром. Точки отбора проб определяются главным инженером по безопасности организации, осуществляющей проект; он также назначает сотрудника для сопровождения персонала аналитическо-испытательного центра на место для отбора проб. Образцы, взятые для проверки уровня огня 4-го класса, должны храниться до завершения работ с огнем. При огневых работах, не требующих отбора проб для анализа, ответственные за безопасность сотрудники предприятия проводят газовый контроль с помощью многокомпонентного газоанализатора. При этом газоанализатор должен находиться в периоде действия поверки, а также быть в исправном рабочем состоянии. 8. Если работа с огнем прерывается на 30 минут и более, перед возобновлением её необходимо, чтобы человек, выполняющий работу с огнем, его опекун и сотрудник по контролю за безопасностью совместно проверили место проведения работ. Только после подтверждения того, что меры по снижению рисков приняты, а результаты проверки газов соответствуют нормам, можно продолжать работу с огнем.

9. При работе с огнем необходимо проводить проверку уровня газов как минимум каждые 2 часа. Если человек, выполняющий работу с огнем, его опекун или руководитель проекта считают это необходимым, то анализ проб газов может быть проведен в любое время. 10. Рабочие, работающие с огнем, должны находиться в ветреной стороне от места его использования, а также избегать направления, куда могут быть выброшены материалы или препятствия. 11. При работе с газовым сварком (резкой) при использовании огня баллон с ацетиленом должен стоять вертикально и иметь устройства для предотвращения его опрокидывания. Расстояние между баллоном с кислородом и баллоном с ацетиленом должно составлять не менее 5 метров; расстояние как от них до открытого огня также должно быть не менее 10 метров. Баллоны с кислородом и ацетиленом должны находиться подальше от источников тепла и электрооборудования; их нельзя оставлять на солнце. При использовании электросварки сварочное оборудование должно быть исправным, а корпус сварочного аппарата — заземлен. 12. На каждом месте проведения работ с огнем должен находиться по одному человеку от организации, где расположен проект, и от организации, которая выполняет работы с огнем; при этом основную роль в надзоре выполняют сотрудники организации, где находится проект. 13. Изменение ответственного за пожарную безопасность должно быть согласовано с лицом, утверждающим разрешение на огневые работы. Измененный опекун подписывает лицензию и осуществляет передачу на месте. 14. При работе на высоте с использованием огня также необходимо соблюдать соответствующие требования правил безопасности при работе на высоте. Защитное оборудование, такое как ремни безопасности и спасательные тросы, должно быть изготовлено из огнестойких материалов; при необходимости следует использовать автоматические фиксирующиеся крепления. 15. При использовании огня на высоте (включая использование огня на втором этаже и выше многоэтажных зданий) необходимо принимать меры для предотвращения падения искр. Расстояние от баллонов с кислородом и ацетиленом до точки вертикальной проекции места использования огня должно составлять не менее 10 метров. 16. При силе ветра 5 баллов и выше (включительно) следует прекратить работы с огнем на открытом воздухе на больших высотах; при силе ветра 6 баллов и выше (включительно) необходимо прекратить все работы с огнем на открытом воздухе. 17. При использовании огня в ограниченных пространствах также необходимо соблюдать соответствующие требования «Правил управления работами в ограниченных пространствах». 18. При использовании огня в ходе работ по копке также необходимо соблюдать соответствующие требования «Правил управления работами, связанными с земляными работами». 19. Запрещается проводить работы с огнем при давлении без замены газа. Пламя, возникающее в результате взаимодействия горючих газов, вытекающих из трубопровода, с открытым огнем, не следует тушить, если это не представляет особой опасности.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.