Thread Content
В системе пожаротушения необходимо поддерживать давление на уровне примерно 8 кг, а также обеспечить циркуляцию жидкости. Какое оборудование может этого добиться?
Для поддержания высокого давления достаточно уровня 0,7 МПа и более; следует создать станцию для поддержания высокого давления воды, проектируя её в соответствии с требованиями стандарта GB50160 по противопожарной безопасности.
Приведу пример похожей проблемы: давление в системе высокого давления для пожаротушения на нашем заводе также составляет 0,8 мпа, и обычно оно поддерживается на стабильном уровне. Однако во время одних из учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, при закрытии кранов для пожаротушения, произошло их разрушение. Качество этих кранов действительно было ужасным. Причины этого я не буду озвучивать. Тогда они сказали, что в процессе закрытия пожарных кранов максимальное давление воды может достигать 1,2 мПа.
Под «циклом», о котором говорит автор, имеется в виду цикл обратно в резервуар/бак с водой? Зачем использовать циклы, тратя впустую электроэнергию?
В настоящее время качество пожарных гидрантов на рынке действительно плохое; компания «Лаою» — не исключение, а типичная пример такой ситуации. Химические предприятия нуждаются в системах с высоким давлением и температурой; крани для тушения пожаров изготавливаются из чугуна, их номинальная грузоподъемность составляет 16 кг, однако существуют сомнения относительно надежности таких кранов при таком высоком давлении. На нашем заводе тоже несколько раз происходили случаи поломки или разрыва пожарных кранов.
Неизвестно, в каких целях происходит этот цикл; У большинства пожарных систем наших южных компаний отсутствует циркуляция ; Для поддержания давления используется насос с регулируемым давлением: при пониженном давлении запускается насос ; Остановить насос, когда значение Дали достигнет определенного уровня ; Таким образом постоянно обеспечивается, чтобы давление оставалось в определенных пределах ; Если хочется, как говорит автор, осуществить перенапряжение при сохранении циркуляции, достаточно использовать дополнительную линию для возврата воды в качестве средства управления: добавить ещё одну трубопроводную линию ; Для контроля давления в пожарных трубопроводах устанавливаются регулирующие клапаны или клапаны обратного давления ;
У нашей противопожарной системы нет системы электрического обогрева, к тому же она расположена на земле. Поэтому я предлагаю установить в котле теплообменник, чтобы обеспечить циркуляцию воды для её нагрева. Кроме того, необходимо поддерживать давление на уровне 8 кг. Сейчас я размышляю, какой насос можно использовать для реализации этой функции
Пожарная вода — это не циркулирующая вода, ей трудно образовать замкнутый цикл, поэтому она не подходит для нагреваемой циркуляции воды. Для внутренних трубопроводов с системой отопления проблем нет, а для внешних трубопроводов большого диаметра достаточно использовать изоляцию. Для внешних трубопроводов малого диаметра, помимо изоляции, может потребоваться электрическое обогревание — это зависит от минимальной температуры окружающей среды.
Я представляю себе следующее: соединить трубопроводы для пожаротушения с трубопроводами для распыления пены, между ними установить клапан для отключения потока жидкости, а затем обеспечить циркуляцию. Но сейчас я размышляю о том, какое оборудование можно использовать для обеспечения такой циркуляции и поддержания достаточного давления
Я не сказал вам очень ясно. Вы можете нарисовать диаграмму процесса, чтобы объяснить это, и отправить её — пусть все выскажут своё мнение. Для создания водного цикла можно использовать насосы типа «Дао», однако обеспечить стабильную работу их сложно.