Thread Content
У нашей компании более 10 единиц испарительных воздушных охладителей, которые работают очень хорошо. Это проблема с водой, как вы её решаете? У нас сейчас есть устройство для обработки мягкой воды, предназначенное специально для её очистки. Однако со временем из-за высокого уровня испарения в конденсаторах вода становится чрезмерно концентрированной. Чтобы стабилизировать качество воды, приходится использовать большое количество воды для слива и замены. У кого-нибудь есть хорошие советы? Поделюсь.
Охладитель с испарением использует теплообмен при контакте воды и воздуха; неизбежны процессы испарения и брызгования, а количество воды неизбежно снижается. Однако можно применить определенные методы для уменьшения количества брызгов и обеспечения их сбора.
Это осмос с использованием ионных мембран второго уровня? Стоимость деионизированной воды слишком высока.
В основном это испарение, есть и брызги, которые трудно контролировать и восстанавливать.
При высоких температурах происходит интенсивное испарение. Рассматривалась ли возможность увеличения объема потока и площади теплообмена? Качество воды, получаемой в результате рекуперации, не соответствует стандартам; лучше использовать новую воду. Я видел небольшие эвапораторы с сетчатыми кожухами – при охлаждении пара он конденсируется и собирается обратно. Но, по-видимому, такой способ неэффективен
Теперь проблема практически решена: после обработки сточных вод компания установила оборудование для обратного осмоса, которое способно производить примерно 25 тонн воды в час. Показатели качества воды на хорошем уровне, и этого количества достаточно для использования. Также вода снова используется, что позволяет её повторно применять — двойная выгода.