HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблема прокладки электромагнитного клапана при напряжении 380 В вместе с дискретными сигналами

2016-03-27View Original

Thread Content

Электромагнитный клапан типа Лотек, питание 380 В; кабели с импульсными сигналами прокладываются под землей на расстоянии 100 мм друг от друга. Будет ли это вызывать помехи?
Reply #22016-03-27
Разве 380 — это не электричество? Являются ли дискретные сигналы характеристикой измерительных приборов, или и в электрических системах тоже существуют дискретные сигналы?
Reply #32016-03-28
При укладке плит в желобах их нужно располагать по две, а как это делается при укладке под землей — неизвестно
Reply #42016-03-28
Согласно требованиям, энергетические и управляющие кабели должны располагаться отдельно. Расстояние в 100 мм, как вы сказали, должно быть достаточным. У нашего оборудования количество кабелей невелико, поэтому их разделенное размещение представляет трудности; поэтому их часто прокладывают в одном кабельном канале. Заземление энергетических кабелей должно быть выполнено правильно — здесь нет проблем; Но если кабели сигнала прокладывать в соответствии с соответствующими стандартами, иначе могут возникнуть проблемы.
Reply #52016-03-28
В стандарте HG/T 20512-2000 приведены подробные требования: минимальное расстояние между кабелями измерительных устройств и электропитающими кабелями при их параллельном прокладке составляет 200 мм, причем это расстояние увеличивается по мере увеличения длины параллельного прокладки.
Reply #62016-03-28
Посмотрите последнюю версию HG/T 20512-2014
Reply #72016-03-28
Стандарты, конечно, не позволяют этого, но нам тоже нужно рассматривать ситуацию по отдельности. Иногда дело касается вопросов затрат, и это может быть довольно сложно. Сначала нужно определить, есть ли помехи. Могу с уверенностью сказать: помехи обязательно есть! Во-вторых, нужно учитывать ваши параметры: для напряжения 380 В важно определить толщину кабеля и величину тока, который он может пропускать (потребляемая мощность). Также важно узнать, что это за тип переключателей. Если речь идет о кабеле управления электромагнитным клапаном, то напряжение составляет 220 В; а для устройств с низким уровнем потребления энергии, таких как сам электромагнитный клапан, — 380 В. При длине кабеля 100 м нет особых проблем с его использованием. Однако не рекомендуется размещать сильноэлектрические и слабоэлектрические цепи в одном корпусе. Если обе цепи относятся к категории сильноэлектрических, это может привести к помехам, но к ошибочной работе устройства это не приведет; индукционный ток (напряжение) не будет соответствовать требуемым значениям~
Reply #82016-03-28
Последнее изменение в этом посте было сделано hfrs 28.03.2016 в 23:05. Монтаж непосредственно в землю — без проблем. Если вы беспокоитесь, просто подключите экранирующий слой к земле. Не потому, что кабели с защитным покрытием нельзя закапывать напрямую.
Reply #92016-03-29
380 В переменного тока, вероятно, не будет оказывать значительного воздействия на сигналы с переключаемым состоянием; даже если такое воздействие и будет, оно не окажет никакого влияния. Боюсь, что это помеха повлияет на другие сигналы! Потому что в конце концов все кабели снова соединятся! Что касается проблем с помехами, лучше не рисковать! Как только появляется помеха, её будет очень трудно устранить!
Reply #102016-03-30
Хотя необходимо учитывать затраты, промышленное оборудование отличается от гражданского, и экономия средств здесь недопустима. Соблюдение стандартов является гарантией надежной работы оборудования, а также проявлением ответственности перед собственным дизайном.
Reply #112016-03-30
Пожалуйста, уважаемые наверху! Какие помехи может вызывать 380ВAC? Помехи от магнитного поля? Электростатические помехи? Если говорить честно, есть лишь небольшие помехи от статического электричества. Кабели проложены непосредственно в землю, то есть их корпуса находятся в заземленном состоянии. Так какие же могут быть ещё помехи?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.