Thread Content
Технология требует хладагента при температуре -45 градусов, использования шнекового или аммиачного компрессора, а также двухступенчатого или одноступенчатого сжатия. Какие существуют в настоящее время хорошие холодильные установки или современные технологии охлаждения?
Какой хладагент лучше использовать?
Жидкий азот может использоваться для охлаждения, но каким способом? Указать наверху?
Температура, которую обеспечивает жидкий азот, значительно ниже требуемой; для проведения экспериментов это ещё приемлемо, но для крупномасштабного производства нужен непрерывный источник холода по относительно низкой цене, в этом случае у жидкого азота нет преимуществ.
Использование жидкого азота удобно, но дорого; раньше мы тоже использовали жидкий азот при такой температуре. Аммиак относится к хладагентам средней температуры; при одноступенчатом охлаждении температура испарения обычно составляет около -25 градусов ; Двухступенчатое охлаждение, температура испарения обычно составляет около -50 градусов. Минимальная температура испарения хладагента, как правило, на 10–20 градусов выше его температуры замерзания.
Конкретные технологии, выбор оборудования, эффективность использования: каковы результаты применения NH3? В качестве хладагента используется этилмеркаптан или соленая вода.
Для охлаждения достаточно использовать хладагент R404 и двухступенчатый компрессор. Температура обычно может достигать около -60.
Можно использовать технологию совместного использования аммиака и CO2; она обеспечивает более высокую эффективность по сравнению с традиционной двухступенчатой компрессией, к тому же является более безопасной