Система удаления пыли с помощью мешков

2016-03-29View Original

Thread Content

Если один из электромагнитных клапанов, используемых в системе удаления пыли с помощью мешков, выходит из строя, как быстро определить, какой именно клапан неисправен? Также существует проблема с износом уплотнительных кольцев этих клапанов. Может ли кто-нибудь, у кого есть опыт работы с такими устройствами, дать советы?
Reply #22016-03-29
Обычно при работе электромагнитного клапана слышен звук, особенно громкий звук подачи среды. По звуку можно определить, в какой линии возникла проблема
Reply #32016-03-29
Если несколько электромагнитных клапанов действуют одновременно, трудно сделать выводы.
Reply #42016-03-29
У электромагнитных клапанов в трубопроводах есть именно такой недостаток: при возникновении проблем невозможно получить информацию на месте. PLC может помочь лишь при анализе схемы электроснабжения
Reply #52016-03-30
Обычно в системах удаления пыли с использованием мешковых фильтров электромагнитные клапаны работают по очереди. Если слышен какой-либо шум, значит, клапан не работает. В таком случае необходимо измерить напряжение (обычно это 24 вольта постоянного тока); если напряжение отсутствует, значит, электромагнитный клапан поврежден
Reply #62016-03-30
Раньше работал на станции удаления пыли на заводе по производству кокса: там было одиннадцать бункеров, и над каждым бункером находилось по 12 электромагнитных клапанов для распыления. При их работы слышен был сильный шум; когда они ломались, распыление прекращалось. То же самое касается и фильтров на входе в компрессор. Уплотнительные кольца легко портятся — с этим ничего не поделаешь
Reply #72016-04-11
На месте довольно большой шум, легко ли это различить?
Reply #82016-04-11
Да, у нас сейчас проблем нет, но всё равно хочется знать, как в случае чего быстро их выявить
Reply #92016-04-12
Тогда вы можете с помощью тестера определить онлайн, на каком канале нет напряжения. У нас же можно судить об этом просто по звуку. Какого у вас производителя электромагнитные клапаны? Мимоходом проверьте систему управления, работает ли выход нормально
Reply #102016-04-12
Вы можете положить руку на электромагнитный клапан — вы почувствуете, когда он сработает. Если ничего не почувствуете, проверьте питание или возможно, сломан сам клапан :)
Reply #112016-04-12
Отказ контактора можно определить только на месте: по звуку и ощущению струи воздуха. При коротком замыкании его можно найти непосредственно в шкафу системы; при этом автоматически отключается выключатель. Включите автоматический выключатель и посмотрите, какие реле срабатывают. Определите, какое реле приводит к отключению выключателя, а затем выясните, какой электромагнитный клапан находится в соответствующем блоке!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.