Thread Content
Если один из электромагнитных клапанов, используемых в системе удаления пыли с помощью мешков, выходит из строя, как быстро определить, какой именно клапан неисправен? Также существует проблема с износом уплотнительных кольцев этих клапанов. Может ли кто-нибудь, у кого есть опыт работы с такими устройствами, дать советы?
Обычно при работе электромагнитного клапана слышен звук, особенно громкий звук подачи среды. По звуку можно определить, в какой линии возникла проблема
Если несколько электромагнитных клапанов действуют одновременно, трудно сделать выводы.
У электромагнитных клапанов в трубопроводах есть именно такой недостаток: при возникновении проблем невозможно получить информацию на месте. PLC может помочь лишь при анализе схемы электроснабжения
Обычно в системах удаления пыли с использованием мешковых фильтров электромагнитные клапаны работают по очереди. Если слышен какой-либо шум, значит, клапан не работает. В таком случае необходимо измерить напряжение (обычно это 24 вольта постоянного тока); если напряжение отсутствует, значит, электромагнитный клапан поврежден
Раньше работал на станции удаления пыли на заводе по производству кокса: там было одиннадцать бункеров, и над каждым бункером находилось по 12 электромагнитных клапанов для распыления. При их работы слышен был сильный шум; когда они ломались, распыление прекращалось. То же самое касается и фильтров на входе в компрессор. Уплотнительные кольца легко портятся — с этим ничего не поделаешь
На месте довольно большой шум, легко ли это различить?
Да, у нас сейчас проблем нет, но всё равно хочется знать, как в случае чего быстро их выявить
Тогда вы можете с помощью тестера определить онлайн, на каком канале нет напряжения. У нас же можно судить об этом просто по звуку. Какого у вас производителя электромагнитные клапаны? Мимоходом проверьте систему управления, работает ли выход нормально
Вы можете положить руку на электромагнитный клапан — вы почувствуете, когда он сработает. Если ничего не почувствуете, проверьте питание или возможно, сломан сам клапан :)
Отказ контактора можно определить только на месте: по звуку и ощущению струи воздуха. При коротком замыкании его можно найти непосредственно в шкафу системы; при этом автоматически отключается выключатель. Включите автоматический выключатель и посмотрите, какие реле срабатывают. Определите, какое реле приводит к отключению выключателя, а затем выясните, какой электромагнитный клапан находится в соответствующем блоке!