Thread Content
В нашем устройстве циркуляции воды произошла утечка в теплообменнике, из-за чего уровень COD в циркулирующей воде превысил допустимые значения. Передвое этот показатель составлял более 300 единиц; после проведения процедур замены воды показатель снизился до 200 единиц. Сейчас продолжаются процедуры замены воды. Устройство должно пройти техническое обслуживание через десять-двенадцать дней. Если сегодня показатель все еще будет высоким, то придется продолжать процедуры замены воды без использования химикатов, и устройство будет работать таким образом еще десять-двенадцать дней. Это эквивалентно системе охлаждения с постоянным током: тратится некоторое количество воды, и, возможно, коррозия в системе усиливается немного. Хотел бы спросить у всех: будет ли какой-то вред от такой непрерывной работы в течение десяти с лишним дней? Жду онлайн, спасибо!
Циркулирующая вода используется в больших объемах, без добавления химикатов; это не влияет на оборудование, но приводит к расточительству энергии и водных ресурсов.
В это время, когда происходит интенсивное питание, можно увеличить объем обработки (без необходимости включения вентилятора); Что касается влияния на теплообменник, то необходимо проанализировать качество исходной воды. Если с качеством воды все в порядке, то ее использование в течение десяти–двенадцати дней без применения антисептиков и средств для удаления накипи не окажет никакого воздействия на теплообменник
Можно запустить, но затраты увеличатся
На короткое время — никаких проблем, но также нужно учитывать качество воды: высокая жесткость приводит к образованию налета. Ресурсы тоже тратятся впустую.
Система не пострадала, просто тратится вода, придётся платить больше за воду. Можно будет всё это исправить после ремонта! Для ремонта можно связаться: lol
Степень влияния зависит от качества исходной воды. Обильное питание с высоким содержанием питательных веществ снижает степень концентрации, и с этой точки зрения это может способствовать снижению степени образования налета. Однако из-за того, что на поверхности нагревателя, соприкасающейся с водой, при высоких температурах легко образуется известняковый налет, особенно при довольно высокой жесткости воды, этот фактор не следует игнорировать. Необходимо усилить мониторинг: при открытии водных клапанов и повышении температуры на выходе горячего теплоносителя следует своевременно корректировать нагрузку. Что касается коррозии, у вас здесь слишком высокий показатель COD; содержание кислорода в воде будет низким. Если продержаться около десяти дней, серьезных проблем не возникнет. Однако следует обратить внимание на размножение микроорганизмов и оседание ила, что может повлиять на процесс теплообмена. И наконец, после остановки оборудования в целях ремонта или замены теплообменника необходимо провести очистку и нанесение защитного слоя: victory:
Зачем прибегать к экстремальным методам восполнения сил? Если цель — контролировать уровень COD, то можно в полной мере использовать технологию нулевых выбросов циркулирующей воды, чтобы обеспечить отсутствие сбросов в течение длительного времени. Таким образом можно сократить потребление воды и не наносить вреда окружающей среде.
В обычных случаях проблем нет! Рекомендуем прислать отчет о подаче воды на ваш завод и данные о качестве воды за последние дни, чтобы мы могли дать вам совет!
В начальной стадии утечки происходит всплеск гетеротрофных бактерий, после чего постепенно увеличивается количество ила, что приводит к повышению содержания ила в воде и росту её мутности. Поиск источника утечки С помощью газовой хроматографии проводится качественный и количественный анализ органических веществ в циркулирующей воде. Это позволяет определить вид утечки органических веществ. На основе результатов анализа можно выяснить, в каком именно теплообменнике происходит утечка. Таким образом **сужается диапазон поиска места утечки, что позволяет быстро определить, в каком теплообменнике возникла проблема. Анализ COD В тех теплообменниках, у которых по результатам анализа с помощью газовой хроматографии была выявлена возможность утечки, берутся пробы воды на выходе из теплообменников для анализа содержания COD. С помощью системы LIMS сравниваются данные о содержании COD в циркулирующей воде за последнее время с общим уровнем COD в воде, поступающей в систему. Если содержание COD в воде на выходе из теплообменника превышает общий уровень COD в воде, это указывает на наличие утечки. Таким образом можно определить, какой именно теплообменник или теплообменники имеют утечки. Чтобы прекратить источник утечки, необходимо как можно скорее устранить место утечки. Если при работающем производственном оборудовании невозможно устранить место утечки, тогда осуществляется сброс воды через трубопроводы циркуляционной системы, чтобы свести к минимуму количество веществ, попадающих обратно в систему циркуляции. После этого применяются такие методы обработки, как добавление химикатов для дезинфекции, удаление загрязнений и сброс воды. 3.1.1 План действий при краткосрочных утечках При краткосрочных утечках: после немедленного устранения утечки сначала вводится окислительный антибактериальный препарат (жидкий хлор), чтобы уровень остаточного хлора достиг 0,5–1,0 мг/л; этот уровень поддерживается в течение 2–4 часов. Затем в систему вводится неокислительный антибактериальный препарат. Когда мутность жидкости в системе достигает максимального значения, производится замена жидкости. После этого корректируется количество препарата, добавляемого ежедневно, и система возвращается к нормальной работе.
Влияние, конечно, будет, но в ближайшее время оно не будет значительным. Рекомендуется выявить место утечки, отсоединить устройство для теплообмена, в котором происходит утечка, от системы и использовать для охлаждения обычную водопроводную воду; таким образом это не повлияет на всю систему.