О внедрении автоматики для контроля уровня жидкости при гидрировании и охлаждении

2016-04-02View Original

Thread Content

У датчика уровня холодной высокой температуры есть два блока — A и B. После фильтрации сигнала осуществляется управление двумя клапанами: при значении сигнала ниже 50 открывается клапан A, а при значении выше 50 — клапан B. Когда значение сигнала достигает 100, клапан A полностью открыт. Как настроить автоматический режим работы таким образом, чтобы процесс был максимально стабильным?
Reply #22016-04-02
Являются ли клапаны A и B устройствами для контроля уровня жидкости? По серии или по параллели. У нас здесь для управления жидкостью есть всего один клапан.
Reply #32016-04-02
Все это — регулирующие клапаны, которые открываются в зависимости от различных сигналов. После выбора высокого режима клапан B откроется только тогда, когда значение MV превысит 50. Например, при высоком уровне жидкости в резервуаре A значение MV составляет 60. В этом случае клапан A полностью открыт, а клапан B — на 20%.
Reply #42016-04-02
Контроль по этапам? Лично я считаю, что в нормальных условиях одного такого клапана достаточно для удовлетворения потребностей, а второй должен служить резервом. После настройки PID все должно быть стабильным.
Reply #52016-04-03
В руководстве по эксплуатации должно быть описано, как это делается. Согласно опыту работы, при таком контроле с высоким уровнем точности в нормальных условиях следует использовать датчик уровня с максимально возможным диапазоном измерений, а также настроить параметры PID. При переходе на автоматический режим сначала устанавливают значение датчика уровня MV так, чтобы оно составляло половину от максимального угла открытия контрольного клапана (имейте в виду, что угол открытия клапана должен быть вдвое больше значения MV). Затем включается режим последовательного управления для контрольного клапана, после чего датчик уровня переводится в автоматический режим. Если угол открытия клапана не меняется до и после перехода на автоматический режим, то все в порядке. Между показаниями двух уровнемеров неизбежно будет некоторая разница; постарайтесь избегать постоянных скачков выборщика уровня — лучше всего, чтобы он оставался на одном уровнемере, а второй можно использовать лишь в качестве ориентира
Reply #62016-04-03
Спасибо, теперь знаю, как это использовать

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.