Электромагнитный клапан с управлением DCS

2016-04-11View Original

Thread Content

Как реализовать включение/выключение электромагнитного клапана, управляемого DCS? Подробнее, пожалуйста
Reply #22016-04-11
Двухпозиционные электроприводные клапаны обеспечивают аналоговый выход для управления в двух состояниях, а клапаны с непрерывной регулировкой — аналоговый выход
Reply #32016-04-11
В зависимости от функций электропневматического регулирующего клапана, если он может принимать только сигналы типа «включено/выключено» (сигналы DO), то в системе управления используется карта вывода таких сигналов для управления открытием и закрытием клапана. Если же требуется непрерывная регулировка, тогда в системе управления используется карта аналогового вывода сигналов типа AO; сигнал, выдаваемый такой картой, обычно имеет формат 4–20 мА. Принцип управления в этом случае аналогичен принципу работы клапанов типа ESDV или регулирующих клапанов. Для систем управления нет разницы: система просто посылает сигналы. Конкретная реализация её функций определяется самими характеристиками электрического управляющего клапана
Reply #42016-04-11
Это зависит от того, в каком формате передаются сигналы электропривода. Первый вариант — управление по шине: в этом случае DCS взаимодействует с контроллером шины электропривода, а контроллер шины управляет электроприводом через кабель 485. Второй вариант — стандартный: точки DO DCS напрямую управляют включением и выключением электромагнитных клапанов. Обычно используется две точки DO (одна для включения, одна — для выключения) и три точки DI (одна для контроля положения в режиме непосредственного управления, одна — для определения состояния выключения, одна — для сигнализации об ошибках). Прошу считать этот вариант наилучшим ответом.
Reply #52016-04-11
Спрошу, каково состояние электромагнитного клапана на 220 В: включен ли он, находится ли под напряжением?
Reply #62016-04-11
Наверное, это следует назвать обратной связью по положению клапана! 4-20MADC
Reply #72016-04-12
Если не понимаете, пожалуйста, не говорите бездумно: что такое 4-20madc?
Reply #82016-04-12
Автор вопроса спрашивает о реализации переключателя, не упоминая регулировку
Reply #92016-04-12
Правильный ответ — 4-й этаж: один DO для решения проблемы, а затем два DI для получения сигналов обратной связи. Что касается комплексной сигнализации, она необязательна……
Reply #102016-04-12
Для инженеров DCS это довольно просто, но тем, кто совсем не знаком с этим, будет очень сложно объяснить это хотя бы вкратце. Рекомендуется попросить инженера решить проблему. Краткое описание: 1) Подключение цепей: точки DCS DO подключаются к вторичной цепи электропривода клапана (контрольный выключатель); точки DCS DI подключаются для получения сигнала обратной связи от выключателя электропривода — по одной точке на каждый выключатель. Если речь идет о регулирующем клапане, контроль осуществляется с помощью тока 4–20 мА, в таком случае используются точки AO/AI. 2) Конфигурация DCS: необходимо настроить соответствующие цепи в DCS, указав типы точек, типы сигналов, диапазоны измерений и другие параметры. 3) Конфигурация HMI: настройка экранов типа FIX, создание соответствующих экранов и подключение к соответствующим точкам DCS.
Reply #112016-04-12
Поставь лайк выше — научился*:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.