Расходомер массы серии 1700 от Emerson. На панели управления все показатели были в норме, сигнал тока также был нормальным. Однако после подключения сигнала к PLC (аналоговая карта Mitsubishi PLC) в первые 20 секунд работы насоса все работало нормально, но затем изображение исчезло, при этом сигнал тока оставался нормальным. Прошу помощи, жду онлайн, очень беспокоюсь
Вы имеете в виду, что нормальным считается сигнал выходного тока, полученный при разъединении цепи выходного тока, или же значение, измеряемое миллиамперметром?
Каковое напряжение измеряется на стороне PLC при разъединении цепи сигнала выходного тока?
0 В означает, что PLC является пассивным устройством
Каково напряжение на стороне расходомера массы при разрыве цепи сигнала выходного тока?
Каково напряжение на стороне расходомера массы при разрыве цепи сигнала выходного тока?
Каково напряжение на стороне расходомера массы при разрыве цепи сигнала выходного тока?
Проверены все сигналы на напряжении 24 В, доступные как на месте, так и через PLC. Всё в порядке
О, это может означать, что с этим каналом PLC есть проблемы. Необходимо полностью отключить этот канал и подать на него пассивный сигнал 4–20 мА. Посмотрим, будет ли что-то отображаться на экране
Канал PLC тоже сменили, ничего не помогло. Подключили другой расходомер к этому каналу — и всё заработало! Голова уже болит, занимаюсь этим уже 2 дня