Thread Content
Я спросил об этом. Обычно диапазон измерения для датчиков опасности, связанных с аммиаком, устанавливается на уровне 100 ППМ. Но почему именно 100 ППМ? Я не знаю. Есть ли какие-то стандарты для таких датчиков? Если да, то каковы требования к ним? Спасибо!
Диапазон измерений: 0–100% LEL. Верхний предел срабатывания — 15%. Критический предел срабатывания — 20–25%
На втором этаже не так: для аммиака необходимо предусмотреть детектор токсичности. Порог срабатывания сигнализации следует установить на уровне 30 мг/м³, а первый уровень тревоги — на уровне 15 мг/м³. Эти значения можно перевести в единицы ppm
В GB50493-2009 указано: «Диапазон измерений токсичных газов должен составлять от 0 до 300% от максимально допустимой концентрации или от 0 до 300% от допустимой концентрации при кратковременном воздействии»; Когда диапазон измерений существующих детекторов не позволяет удовлетворить вышеуказанным требованиям, диапазон измерения токсичных газов может составлять от 0 до 30% концентрации, вызывающей немедленное воздействие на организм. ”Это исходный текст норматива! Допустимая концентрация аммиака при кратковременном воздействии составляет 30 мг/м³; концентрация, вызывающая прямый вред, — 360 мг/м³. Исходя из допустимой концентрации при кратковременном воздействии в 30 мг/м³, диапазон измерений должен составлять 118 ppm (90 мг/м³); обычно его округляют до диапазона 0–120 ppm. Согласно положениям GBZ/T223-2009, выделяются три уровня сигнализации: предварительное оповещение, тревога и высшая степень тревоги. Предупредительное значение должно составлять 1/2 от OC-STEL, то есть 20 ppm ; Значение срабатывания тревоги составляет 1 PC-STEL, то есть 40 ppm ; Конкретных значений для завышенных показателей не установлено; они определяются в зависимости от условий на месте. Однако обычно это в 2 раза больше значения PC-STEL, то есть 80 ppm. Некоторые утверждения на третьем этаже не профессиональны.