В пункте 3.3.8 «Стандарта пожарной безопасности зданий GB50016-2014» указано: подстанции и распределительные узлы не должны располагаться в зданиях классов А и Б или рядом с ними. Однако в пункте 5.3.5 «Стандарта проектирования электрооборудования для опасных сред GB 50058-2014» говорится, что если в распределительной комнате поддерживается положительное давление, её можно размещать в зонах 1 и 2. Разве это не противоречие?
Эти «станции» и «комнаты» имеют разный размер. В производственных зданиях класса А в нашем заводе расположены электрические щиты с положительным давлением и пульты управления. А подстанции находятся не внутри производственных зданий класса А, а снаружи их! Я тоже буду следить за этим постом! :победа:
Это не противоречит. Классы А и Б относятся к классификации пожарной опасности веществ; основной единицей для классификации является здание. Эти нормы предназначены для зданий, ведь речь идет о строительных нормах. Кроме того, эти правила не распространяются на цеха и склады, где хранятся оборудование и пиротехника. А GB50058 с этим справляется. Классификация среды, содержащей взрывоопасные газы, в рамках зоны 1/2 осуществляется на основе таких единиц, как производственные здания. Однако часто речь идет лишь о части производственного здания или определенной области внутри него. Более подробную информацию можно найти в пункте 3.3.1 стандарта GB50058. Этот стандарт касается не только зданий, но также шахт, сооружений и транспортных средств. По сути, он предназначен для электрооборудования, используемого в этих местах. Например, подземная распределительная подстанция угольной шахты.