Техническая помощь: у высоковольтного двигателя мощностью 250 кВт изоляция показывает значение 20 МОм. Можно ли его запускать?

2016-04-28View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано hesonchang214 30.04.2016 в 14:45. Изоляция двигателя мощностью 250 кВт имеет емкость 20 МОм. Можно ли его запустить? 10 кВ
Reply #22016-05-04
Для больших размеров стандартом считается 1 кВ на 1 м Ом, этого достаточно.
Reply #32016-05-07
Аха, запуск, наверное, пройдет без проблем! Но сопротивление изоляции всё равно низкое. Однако в условиях плохой погоды (например, при дожде) это ещё можно принять. При ясной погоде электрическое сопротивление изоляции низкое; желательно проверить и отрегулировать подключения кабелей двигателя.
Reply #42016-05-24
Разве стандарт не таков, что 1 кВ соответствует 1 мегаому? Можно включить
Reply #52016-06-14
Запуск прошел без проблем, после работы в течение некоторого времени проверьте изменения сопротивления изоляции.
Reply #62016-06-19
Можно запустить. Рекомендуется, чтобы значение было выше 60 мегаом

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.