Прошу совета у всех коллег-моряков: должны ли в внутренних пожарных кранах одновременно находиться и пожарные шланги, и ролики для хранения пожарных шлангов?
Я видел только пожарные шланги, свернутые и помещенные в резервуар для воды, а также распылители.
Никогда не видел, чтобы их настраивали вместе. Пожарные шланги и пистолеты должны поставляться вместе.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем register891 1 мая 2016 года в 09:04. Пожарные шланги и катушки для них хранятся в пожарном ящике. В зданиях, оснащенных системой пожаротушения, обязательно имеются пожарные шланги. Ролики для хранения пожарных шлангов обычно присутствуют только в крупных общественных зданиях, таких как высотные офисные здания, большие торговые центры и отели высокого класса. В обычных жилых домах есть только пожарные шланги, но нет барабанов для хранения пожарных шлангов. Диаметр барабана для пожарных шлангов составляет 19 мм, а диаметр самого пожарного шланга — 65 мм.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wang*nhua77020 2 мая 2016 года в 09:15. Не обязательно: у устройства с рулоном для хранения шланга объем воды невелик, его легко и просто использовать; кроме того, имеется фиксированный способ крепления. При тушении пожара достаточно открыть клапан, вытащить устройство и направить его к источнику огня; затем нужно включить распылитель для тушения огня. С таким устройством может работать даже женщина. В случае использования шланга его необходимо временно отсоединить, подключить к гидранту и пистолету для воды (без переключателя), затем открыть клапан и направить струю воды на источник огня. Для умелого использования этого инструмента требуется определенная подготовка; к тому же при работе с ним возникает сильный отдача, поэтому им могут управлять только мужчины ; Конкретные требования можно определить на основании Правил противопожарной безопасности в архитектурных сооружениях GB50016-2014 ; 8.2 Системы внутренних пожарных спринклеров 8.2.1 Системы внутренних пожарных спринклеров должны быть установлены в следующих зданиях или помещениях: 1 Заводские корпуса и склады с площадью застройки более 300 м² ; 2 Высотные общественные здания и жилые здания высотой более 21 м ; Примечание: В жилых зданиях высотой не более 27 м, когда существуют трудности с установкой системы внутренних пожарных спринклеров, можно использовать только сухие пожарные трубопроводы, а также внутренние пожарные спринклеры диаметром DN65 без корпусов для спринклеров. 3 одно- и многоквартирные здания на вокзалах, пристанях, аэропортах с объемом более 5000 м³: здания для ожидания поездов (кораблей, самолетов), выставочные здания, торговые помещения, отели, медицинские учреждения и библиотеки ; 4. Театры первого и высшего класса, театры и кинотеатры других категорий с числом мест более 800, а также залы и спортивные сооружения с числом мест более 1200 – одно- и многоквартирные здания ; 5 Офисные здания, учебные здания и другие одно- или многоэтажные жилые здания, высота которых превышает 15 м или объем — 10000 м³. 8.2.2 Здания или помещения, не предусмотренные в пункте 8.2.1 настоящих правил, а также следующие здания или помещения, соответствующие требованиям пункта 8.2.1, могут не оборудоваться системой внутренних пожарных спринклеров; однако рекомендуется устанавливать ролики с пожарными шлангами или портативные пожарные насосы: 1 Здания и склады классов Д и Е с классом огнестойкости I или II, в которых имеется немного горючих материалов ; 2 Здания класса D с классом огнестойкости III и IV, объем которых не превышает 3000 м³ ; Цеха (склады) класса V с классом огнестойкости III и IV, объем которых не превышает 5000 м³ ; 3. Хранилища зерна, сейфы — отдельные здания, расположенные далеко от городов и не имеющие персонала ; 4 Здания, в которых находятся предметы, способные вызвать возгорание или взрыв при контакте с водой ; 5. Внутри здания отсутствуют трубопроводы для водоснабжения в производственных и бытовых целях; вода для пожаротушения берется из резервуаров. Речь идет о других зданиях, объем которых не превышает 5000 м³. 8.2.3 В древних зданиях из кирпича и дерева, являющихся объектами культурного наследия высокой ценности, целесообразно устанавливать систему внутренних пожарных спринклеров. 8.2.4 В многолюдных общественных зданиях, зданиях высотой более 100 м и коммерческих учреждениях с площадью помещений более 200 м² должны быть установлены щиты с пожарными шлангами или портативные пожарные насосы. В квартирах высотных жилых зданий рекомендуется устанавливать легкие пожарные шланги. Подробные указания по монтажу пожарных водопроводов и пожарных шлангов