Перепады напряжения в сети, способы устранения неисправностей преобразователей частоты

2016-05-01View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано hesonchang214 2 ноября 2019 года в 08:07. При скачках напряжения преобразователь частоты выдает сигнал об ошибке; при повторной попытке запуска он больше не работает. Есть ли какие-нибудь хорошие решения? У некоторых устройств преобразователи частоты работают без каких-либо ошибок.
Reply #22016-05-01
Посмотрите, есть ли в параметрах функция автоматического сброса; только после её настройки можно перезапустить устройство. Но это опасно, его можно перезагрузить только после подтверждения корректности.
Reply #32016-05-03
Сигнал тревоги при низком напряжении: при неудачной самопроверке преобразователя частоты устройство не может быть запущено. Можно запустить только после устранения неисправности.
Reply #42016-05-07
При скачках напряжения обычно сложно устранить сбои в работе частотного преобразователя, связанные с падением напряжения Как правило, если время перебоев в питании невелико (менее 200 миллисекунд), можно использовать преобразователь частоты с более низким напряжением постоянного тока и функцией динамической компенсации. Как у старых моделей серии ABB800, у них немного лучшая способность к сопротивлению помехам. Как правило, функция автоматического перезапуска частотного преобразователя определяется в зависимости от условий производства; в противном случае это может привести к другим проблемам. Кроме того, для особо важных нагрузок методами защиты от скачков напряжения могут служить использование внешнего источника постоянного тока для питания постоянного-токовой шины или увеличение её емкости.
Reply #52016-06-23
Можно установить процентное снижение напряжения у преобразователя частоты
Reply #62019-10-30
Такие неисправности можно устранить только вручную на месте. Если попытаться автоматически сбросить устройство и снова его запустить, это может привести к другим проблемам. Не рекомендуется изменять проценты, о которых говорили другие — это может привести к повреждению частотного преобразователя. Кроме того, как отмечают другие пользователи сети, к приводу можно добавить технологию постоянного напряжения, которая позволяет обеспечить непрерывную работу привода в случае колебаний напряжения, при этом не меняется логика управления. Надеюсь, это поможет вам!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.