Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано hesonchang214 2 ноября 2019 года в 08:07. При скачках напряжения преобразователь частоты выдает сигнал об ошибке; при повторной попытке запуска он больше не работает. Есть ли какие-нибудь хорошие решения? У некоторых устройств преобразователи частоты работают без каких-либо ошибок.
Посмотрите, есть ли в параметрах функция автоматического сброса; только после её настройки можно перезапустить устройство. Но это опасно, его можно перезагрузить только после подтверждения корректности.
Сигнал тревоги при низком напряжении: при неудачной самопроверке преобразователя частоты устройство не может быть запущено. Можно запустить только после устранения неисправности.
При скачках напряжения обычно сложно устранить сбои в работе частотного преобразователя, связанные с падением напряжения Как правило, если время перебоев в питании невелико (менее 200 миллисекунд), можно использовать преобразователь частоты с более низким напряжением постоянного тока и функцией динамической компенсации. Как у старых моделей серии ABB800, у них немного лучшая способность к сопротивлению помехам. Как правило, функция автоматического перезапуска частотного преобразователя определяется в зависимости от условий производства; в противном случае это может привести к другим проблемам. Кроме того, для особо важных нагрузок методами защиты от скачков напряжения могут служить использование внешнего источника постоянного тока для питания постоянного-токовой шины или увеличение её емкости.
Можно установить процентное снижение напряжения у преобразователя частоты
Такие неисправности можно устранить только вручную на месте. Если попытаться автоматически сбросить устройство и снова его запустить, это может привести к другим проблемам. Не рекомендуется изменять проценты, о которых говорили другие — это может привести к повреждению частотного преобразователя. Кроме того, как отмечают другие пользователи сети, к приводу можно добавить технологию постоянного напряжения, которая позволяет обеспечить непрерывную работу привода в случае колебаний напряжения, при этом не меняется логика управления. Надеюсь, это поможет вам!