На заводе есть два термопары типа S, которые часто выходят из строя из-за проблем с замыканием цепи. Эти термопары используются для измерения температуры дымовых газов в печи; нормальная температура работы составляет примерно 900–950 градусов. В области дымовых газов имеются три точки измерения температуры; в каждой из них используются по две термопары: одна подключается к системе DCS, а другая — к системе SIS. Для обеспечения надежности работы используется принцип «3 из 2»: если две термопары работают нормально, то система функционирует корректно. Однако одна из термопар приходится менять время от времени — иногда раз в месяц, иногда раз в три месяца. Уже заменено четыре термопары, но причина неисправностей так и не была найдена. При этом две другие термопары, установленные на одном уровне, до сих пор не выходили из строя. Каждый раз, когда термопара, подключенная к системе DCS, выходит из строя, термопара, подключенная к системе SIS, остается в рабочем состоянии. Была проведена проверка изоляции проводов относительно земли; все показатели в норме, также отсутствует напряжение и ток. Теперь, после замены термопары и подключения её к проводу системы DCS, через примерно 10 минут термопара снова выходит из строя. Кто-нибудь знает, что делать? Сейчас термопара подключена только к системе SIS. Если же подключить её одновременно к системам DCS и SIS, это может привести к повреждению термопары, подключенной к системе SIS.
Служба технического обслуживания DCS утверждает, что их карточки не могут привести к повреждению термопар, и просит наших специалистов, занимающихся приборами на месте, выяснить причину
При разъединении провода в месте крепления карты его снова подключают на месте. На месте можно измерить стабильные значения в миливольтах, но в месте разъединения провода значения колеблются. Примерно через 10 минут после подключения провода термопара на месте выходит из строя
Ключевым моментом является корректировка интерфейса и правильный выбор термопар. Мы используем деление S примерно 3 года. 1150 градусов.
Лучше всего проверить место установки на месте. Необходимо тщательно выяснить, не остается ли место повреждения термопары одинаковым каждый раз. У нас на заводе термопару устанавливают на верхней части печи для горячего воздуха; она ломается примерно через два-три дня. Позже я тщательно изучил ситуацию и обнаружил, что проблема заключается в керамике, находящейся снаружи защитного корпуса термопары
Извините, пост прервался. Место разрыва внешней керамической трубки было одинаковым в обоих случаях; предполагается, что произошла деформация защитной трубки. После её разрезания оказалось, что деформировались изоляционные кирпичи внутри, из-за чего искривилась сама защитная трубка. Это привело к тому, что термопара перестала находиться в центре, возникли вибрации, которые повредили стенки трубки, в результате чего термопара была уничтожена. Надеюсь, это поможет вам
Попробуйте заменить защитный барьер SIS на модель с двумя выходами. Если устройство снова будет повреждаться, возможно, проблема заключается в месте его установки
Температура в 950 градусов с точки зрения типа S не считается высокой; можно попробовать продукцию другого производителя и обратить внимание на такие факторы, как вибрация в месте установки. На первый взгляд, возможно, что термопара оборвалась из-за высокой температуры, но также возможно, что на нее оказала действие внешняя сила; необходимо провести дальнейшее наблюдение и анализ.
Что касается проблем с установкой, то температура внутри печи очень высока. Я помню, что для демонтажа термопары, работающей при высоких температурах, её необходимо медленно извлекать. Из-за теплового расширения и сжатия изоляционного слоя можно вытащить лишь небольшой участок термопары за раз. Когда она остынет, можно вставить новую термопару. Но если происходит неравномерное расширение, это также может привести к повреждению термопары
Ещё раз проверьте разъёмы, измерьте ток и напряжение, а также гайки и прочее. При монтаже необходимо быть осторожным и внимательным: разъёмы должны быть правильно подключены, температура и деления должны соответствовать друг другу, а кабели сигналов следует выбирать правильные.
Брат, думаю, это может быть помеха. Как обстоят дела с подключением экранирования? Ещё: проходят ли провода электропары мимо высоковольтных кабелей у опор моста? Если так, то нужно их заменить. В нашем заводе одна термоэлектрическая износостойкая электропара стоит более 2000, но она прослуживает полгода без проблем