Помогите, что делать, если термопары типа S часто ломаются?

2016-05-05View Original

Thread Content

На заводе есть два термопары типа S, которые часто выходят из строя из-за проблем с замыканием цепи. Эти термопары используются для измерения температуры дымовых газов в печи; нормальная температура работы составляет примерно 900–950 градусов. В области дымовых газов имеются три точки измерения температуры; в каждой из них используются по две термопары: одна подключается к системе DCS, а другая — к системе SIS. Для обеспечения надежности работы используется принцип «3 из 2»: если две термопары работают нормально, то система функционирует корректно. Однако одна из термопар приходится менять время от времени — иногда раз в месяц, иногда раз в три месяца. Уже заменено четыре термопары, но причина неисправностей так и не была найдена. При этом две другие термопары, установленные на одном уровне, до сих пор не выходили из строя. Каждый раз, когда термопара, подключенная к системе DCS, выходит из строя, термопара, подключенная к системе SIS, остается в рабочем состоянии. Была проведена проверка изоляции проводов относительно земли; все показатели в норме, также отсутствует напряжение и ток. Теперь, после замены термопары и подключения её к проводу системы DCS, через примерно 10 минут термопара снова выходит из строя. Кто-нибудь знает, что делать? Сейчас термопара подключена только к системе SIS. Если же подключить её одновременно к системам DCS и SIS, это может привести к повреждению термопары, подключенной к системе SIS.
Reply #22016-05-05
Служба технического обслуживания DCS утверждает, что их карточки не могут привести к повреждению термопар, и просит наших специалистов, занимающихся приборами на месте, выяснить причину
Reply #32016-05-05
При разъединении провода в месте крепления карты его снова подключают на месте. На месте можно измерить стабильные значения в миливольтах, но в месте разъединения провода значения колеблются. Примерно через 10 минут после подключения провода термопара на месте выходит из строя
Reply #42016-05-05
Ключевым моментом является корректировка интерфейса и правильный выбор термопар. Мы используем деление S примерно 3 года. 1150 градусов.
Reply #52016-05-05
Лучше всего проверить место установки на месте. Необходимо тщательно выяснить, не остается ли место повреждения термопары одинаковым каждый раз. У нас на заводе термопару устанавливают на верхней части печи для горячего воздуха; она ломается примерно через два-три дня. Позже я тщательно изучил ситуацию и обнаружил, что проблема заключается в керамике, находящейся снаружи защитного корпуса термопары
Reply #62016-05-05
Извините, пост прервался. Место разрыва внешней керамической трубки было одинаковым в обоих случаях; предполагается, что произошла деформация защитной трубки. После её разрезания оказалось, что деформировались изоляционные кирпичи внутри, из-за чего искривилась сама защитная трубка. Это привело к тому, что термопара перестала находиться в центре, возникли вибрации, которые повредили стенки трубки, в результате чего термопара была уничтожена. Надеюсь, это поможет вам
Reply #72016-05-06
Попробуйте заменить защитный барьер SIS на модель с двумя выходами. Если устройство снова будет повреждаться, возможно, проблема заключается в месте его установки
Reply #82016-05-06
Температура в 950 градусов с точки зрения типа S не считается высокой; можно попробовать продукцию другого производителя и обратить внимание на такие факторы, как вибрация в месте установки. На первый взгляд, возможно, что термопара оборвалась из-за высокой температуры, но также возможно, что на нее оказала действие внешняя сила; необходимо провести дальнейшее наблюдение и анализ.
Reply #92016-05-06
Что касается проблем с установкой, то температура внутри печи очень высока. Я помню, что для демонтажа термопары, работающей при высоких температурах, её необходимо медленно извлекать. Из-за теплового расширения и сжатия изоляционного слоя можно вытащить лишь небольшой участок термопары за раз. Когда она остынет, можно вставить новую термопару. Но если происходит неравномерное расширение, это также может привести к повреждению термопары
Reply #102016-05-06
Ещё раз проверьте разъёмы, измерьте ток и напряжение, а также гайки и прочее. При монтаже необходимо быть осторожным и внимательным: разъёмы должны быть правильно подключены, температура и деления должны соответствовать друг другу, а кабели сигналов следует выбирать правильные.
Reply #112016-05-06
Брат, думаю, это может быть помеха. Как обстоят дела с подключением экранирования? Ещё: проходят ли провода электропары мимо высоковольтных кабелей у опор моста? Если так, то нужно их заменить. В нашем заводе одна термоэлектрическая износостойкая электропара стоит более 2000, но она прослуживает полгода без проблем

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.