Thread Content
Уважаемые пользователи, у нас есть две группы электрических нагревателей. Амперметр показывает ток в основной линии. При работе каждого нагревателя отдельно амперметр показывает значения 34 и 43,5 А соответственно. Однако при одновременной работе обоих нагревателей амперметр показывает 55 А, что значительно меньше суммы токов, когда нагреватели работают по отдельности. В чем причина?
Может быть, из-за того, что оба устройства включены одновременно, происходит снижение напряжения?
Как соединены две группы электрических нагревателей? Параллельно? Есть ли амперметр у каждой группы электрических нагревателей или только на главной линии?
Электрический нагреватель должен обеспечивать предварительное нагревание и поддержание температуры. При первом включении обе группы работают одновременно; когда температура достигает нужного уровня, одна из групп прекращает работу, и остается только одна. Поэтому показания прибора будут отличаться
При использовании двух контакторов, разделенных друг от друга, и при достаточной мощности источника питания, напряжение, скорее всего, не будет снижаться
Два группа электрических нагревателей соединены параллельно; амперметр расположен на общем кабеле после параллельного соединения, причем он есть только на главном кабеле
Я прошу экспертов помочь вам посмотреть @yaohero @zhushuai
Нарисуйте это четко. Подумайте, соединен ли ваш нагреватель звездой или углом?