В символах функций приборов, когда они используются в качестве модификаторов, C обозначает управление, а S — переключатель или замыкание цепи. Чем же заключается существенная разница между управлением, обозначаемым символом C, и замыканием цепи, обозначаемым символом S? Когда следует использовать C, а когда — S?
Циклы регулирования обозначаются буквой C; они обычно реализуются в системах DCS и используются для таких форм контроля, как PID-контроль. Системы блокировки обозначаются буквой S; они реализуются в системах SIS и применяются для аварийной остановки оборудования, включения/выключения агрегатов или закрытия клапанов. Проще говоря, это и есть суть
...На самом деле это довольно подробно: для разных функций используются разные символы. Или скажем так, C означает нормальное производство, а S — обеспечение безопасности. Нет необходимости задумываться над этим, даже учить это не нужно — со временем всё станет понятно. Начать очень просто. . .
Обычно C означает управление; речь идет о регулирующих клапанах. S означает интерлокуцию – это касается запорных клапанов, насосов, а также электромагнитных клапанов, встроенных в регулирующие клапаны. Например, LICA(H) – это устройство для контроля уровня жидкости с функцией сигнализации при достижении максимального значения; LIAS (H HH) — сигнализация о высоком уровне жидкости; при достижении критического значения происходит автоматическое отключение насоса или закрытие клапана ; TICAS (H HH) – устройство для отображения температуры и контроля верхнего предела. При превышении верхнего предела срабатывает защитный механизм, который закрывает регулирующий клапан. Электромагнитный клапан, встроенный в регулирующий клапан, также может напрямую передавать сигнал тока для его закрытия ; S также используется в DCS, а защита SIS требуется только в случаях критической опасности.
Все устройства с возможностью регулировки положения клапана от 0 до 100% используют элемент C; элемент C также применяется в двухпозиционных переключательных клапанах. У регулирующих клапанов с защитой от аварийного состояния после *IC ставится S; у двухпозиционных переключающих клапанов с такой же защитой используется только S, без C.
Исходя из ваших слов, могу ли я понимать так, что C используется при наличии регулировочного управления, а S — при наличии переключателя или управления включением/выключением? Можно так понимать?
Вы имеете в виду, что для управления в диапазоне от 0 до 100% используется C, а когда речь идет о запуске или остановке, или об включении/выключении, при отсутствии какого-либо значения используется S, а не C. Так понимать правильно?
Во-первых, необходимо различать понятия цепочек и управления, а также цепочки в системах DCS, управление в системах DCS и цепочки в системах SIS. Затем вам нужно определить, когда использовать C: управление и S: цепочка
Просьба о научно-популярной информации. Пожалуйста, объясните подробно. :рукопожатие
lz можно понимать следующим образом: C обычно означает регулирующий эффект, то есть контроль, о котором вы говорите. Обычно в системах типа PID можно встретить такие обозначения, как LICS или FICS; это указывает на то, что уровнемер или расходомер служат для регулировки работы какого-либо клапана или другого устройства. Под регулировкой подразумевается изменение в определенных пределах — это понятие, связанное с диапазоном. S обычно означает систему взаимосвязи DCS, тогда lz может подумать: «Почему взаимосвязь нельзя считать регулированием?» ”На самом деле регулировка включает не только определенный диапазон, но и два значения — 0% и 100%. Это означает, что уровнемер постепенно регулирует клапан от 100% до 0%. Что касается параметра S, то он представляет собой двухзначное значение; скорость его изменения выше, чем у параметра C. Поэтому параметр S используется для аварийного отключения системы. Кроме того, в некоторых организациях принято заменять символы взаимосвязи в системе SIS на Z вместо S.