Основное различие между символами функций прибора C и S

2016-05-09View Original

Thread Content

В символах функций приборов, когда они используются в качестве модификаторов, C обозначает управление, а S — переключатель или замыкание цепи. Чем же заключается существенная разница между управлением, обозначаемым символом C, и замыканием цепи, обозначаемым символом S? Когда следует использовать C, а когда — S?
Reply #22016-05-09
Циклы регулирования обозначаются буквой C; они обычно реализуются в системах DCS и используются для таких форм контроля, как PID-контроль. Системы блокировки обозначаются буквой S; они реализуются в системах SIS и применяются для аварийной остановки оборудования, включения/выключения агрегатов или закрытия клапанов. Проще говоря, это и есть суть
Reply #32016-05-09
...На самом деле это довольно подробно: для разных функций используются разные символы. Или скажем так, C означает нормальное производство, а S — обеспечение безопасности. Нет необходимости задумываться над этим, даже учить это не нужно — со временем всё станет понятно. Начать очень просто. . .
Reply #42016-05-09
Обычно C означает управление; речь идет о регулирующих клапанах. S означает интерлокуцию – это касается запорных клапанов, насосов, а также электромагнитных клапанов, встроенных в регулирующие клапаны. Например, LICA(H) – это устройство для контроля уровня жидкости с функцией сигнализации при достижении максимального значения; LIAS (H HH) — сигнализация о высоком уровне жидкости; при достижении критического значения происходит автоматическое отключение насоса или закрытие клапана ; TICAS (H HH) – устройство для отображения температуры и контроля верхнего предела. При превышении верхнего предела срабатывает защитный механизм, который закрывает регулирующий клапан. Электромагнитный клапан, встроенный в регулирующий клапан, также может напрямую передавать сигнал тока для его закрытия ; S также используется в DCS, а защита SIS требуется только в случаях критической опасности.
Reply #52016-05-09
Все устройства с возможностью регулировки положения клапана от 0 до 100% используют элемент C; элемент C также применяется в двухпозиционных переключательных клапанах. У регулирующих клапанов с защитой от аварийного состояния после *IC ставится S; у двухпозиционных переключающих клапанов с такой же защитой используется только S, без C.
Reply #62016-05-09
Исходя из ваших слов, могу ли я понимать так, что C используется при наличии регулировочного управления, а S — при наличии переключателя или управления включением/выключением? Можно так понимать?
Reply #72016-05-09
Вы имеете в виду, что для управления в диапазоне от 0 до 100% используется C, а когда речь идет о запуске или остановке, или об включении/выключении, при отсутствии какого-либо значения используется S, а не C. Так понимать правильно?
Reply #82016-05-09
Во-первых, необходимо различать понятия цепочек и управления, а также цепочки в системах DCS, управление в системах DCS и цепочки в системах SIS. Затем вам нужно определить, когда использовать C: управление и S: цепочка
Reply #92016-05-09
Просьба о научно-популярной информации. Пожалуйста, объясните подробно. :рукопожатие
Reply #102016-05-09
lz можно понимать следующим образом: C обычно означает регулирующий эффект, то есть контроль, о котором вы говорите. Обычно в системах типа PID можно встретить такие обозначения, как LICS или FICS; это указывает на то, что уровнемер или расходомер служат для регулировки работы какого-либо клапана или другого устройства. Под регулировкой подразумевается изменение в определенных пределах — это понятие, связанное с диапазоном. S обычно означает систему взаимосвязи DCS, тогда lz может подумать: «Почему взаимосвязь нельзя считать регулированием?» ”На самом деле регулировка включает не только определенный диапазон, но и два значения — 0% и 100%. Это означает, что уровнемер постепенно регулирует клапан от 100% до 0%. Что касается параметра S, то он представляет собой двухзначное значение; скорость его изменения выше, чем у параметра C. Поэтому параметр S используется для аварийного отключения системы. Кроме того, в некоторых организациях принято заменять символы взаимосвязи в системе SIS на Z вместо S.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.