Что делать оператору, если срабатывает предохранительный клапан?
Снизить давление, либо позволить сигнализации сработать, либо повысить давление срабатывания — в зависимости от обстоятельств
После возвращения давления к нормальным значениям переключиться на резервный предохранительный клапан; после его срабатывания удалить его и отправить на проверку~~~~
Необходимо быстро снизить давление, чтобы предохранительный клапан вернулся на свое место; в случае наличия токсичных или вредных газов следует немедленно включить устройство для их сбора.
Не является ли это сбросом давления через вспомогательную линию предохранительного клапана до нормального уровня?
Как правило, это не допускается: сразу после старта давление возвращается к нормальному уровню. Чрезмерно высокое давление не сохраняется долго; если же оно сохраняется долго, это уже является аварией~~~~
Сначала снижаем давление, чтобы посмотреть, сможет ли он вернуться на место. . . Если после достижения давления закрытия клапан так и не закрывается, двойной предохранительный клапан переключается на другой контур; в случае наличия запорного клапана у основания его можно закрыть при условии, что давление не будет превышать допустимое значение. Традиционный способ — стучать по элементу предохранительного клапана, поскольку пружинный предохранительный клапан легко заедает.
Снизить давление в системе до нормального уровня, затем переключиться на резервный предохранительный клапан. У предохранительного клапана есть вспомогательная линия?
Селектор срабатывает только тогда, когда давление в системе превышает давление сброса предохранительного клапана; поэтому наиболее важно выяснить причину перенапряжения в системе.
После срабатывания предохранительного клапана нельзя закрывать основной клапан. Потому что рабочее давление предохранительного клапана обычно совпадает с проектным давлением резервуара. Когда давление в контейнере снизится до значения, при котором предохранительный клапан снова закроется, всё будет в порядке. Если невозможно вовремя вернуться на место, следует предположить неисправность предохранительного клапана; в таком случае достаточно переключиться на резервный предохранительный клапан.