Не следует ли добавить защитный барьер к имитационным картам?

2016-05-15View Original

Thread Content

У моего устройства ABB AC800M есть 1 блок AI880; к нему подключены 6 датчиков уровня типа PHONIX на основе электромагнитного принципа действия. Для питания используется внешний источник напряжения – 24,5 В постоянного тока. Три из них обычно находятся в состоянии полного заполнения, а токи датчиков уровня при полном заполнении составляют соответственно: 20,40 МА, 20,61 МА и 20,31 МА. У остальных трех датчиков уровня токи находятся в нормальных пределах. В настоящее время в центральном контроллере постоянно появляются сигналы об ошибке AI880 CHANNEL ERROR. После проверки выяснилось, что рабочее напряжение у всех 6 датчиков уровня опустилось ниже 16 ВДЦ; центральный контроллер считает, что все эти датчики не работают ; Иногда у датчиков уровня возникают неисправности в элементах N(1~5)/6, из-за чего на панели управления отображается сигнал об отключении. Хотел бы спросить: в такой ситуации может ли установка защитного экрана повысить рабочее напряжение датчика уровня жидкости? Можно ли гарантировать наличие нормального рабочего напряжения у датчика уровня?
Reply #22016-05-16
Защитный барьер является частью инертной взрывозащищенной системы и не предназначен для повышения напряжения питания приборов на месте. Датчик уровня находится за пределами допустимого диапазона: сила тока на выходе превышает установленные значения. В таком случае DCS считает, что произошло разрыв цепи. Это является нормальным явлением. Необходимо выяснить причину выхода за пределы диапазона и устранить эту проблему. При большом токе в цепи падение напряжения на проводах увеличивается, в результате чего напряжение питания на приборах на месте снижается. В конечном итоге это также происходит из-за превышения допустимых значений. Также можно заменить кабель на тот, у которого площадь поперечного сечения больше, чтобы снизить сопротивление цепи и обеспечить нормальное питание приборов на месте.
Reply #32016-05-16
Он не предназначен для повышения напряжения питания на передатчике на месте. Датчик уровня находится за пределами допустимого диапазона: сила тока на выходе превышает установленные значения. В таком случае DCS считает, что произошло разрыв цепи. Это является нормальным явлением. Необходимо выяснить причину выхода за пределы диапазона и устранить эту проблему. При большом токе в цепи падение напряжения на проводах увеличивается, в результате чего напряжение питания на приборах на месте снижается. В конечном итоге это также происходит из-за превышения допустимых значений. Также можно заменить кабель на тот, у которого площадь поперечного сечения больше, чтобы снизить сопротивление цепи и обеспечить нормальное питание приборов на месте.
Reply #42016-05-16
Хорошо, спасибо за совет. Я мало знаю о защитных барьерах, так как никогда ими не пользовался. Теперь будем искать причину выхода за пределы диапазона измерений, чтобы выяснить, не связано ли это с несоответствием фактического диапазона измерений датчика уровня диапазону, заданному в программе.
Reply #52016-05-16
Хорошо, спасибо за совет. Я мало знаю о защитных барьерах, так как никогда ими не пользовался. Теперь будем искать причину выхода за пределы диапазона измерений, чтобы выяснить, не связано ли это с несоответствием фактического диапазона измерений датчика уровня диапазону, заданному в программе.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.