У моего устройства ABB AC800M есть 1 блок AI880; к нему подключены 6 датчиков уровня типа PHONIX на основе электромагнитного принципа действия. Для питания используется внешний источник напряжения – 24,5 В постоянного тока. Три из них обычно находятся в состоянии полного заполнения, а токи датчиков уровня при полном заполнении составляют соответственно: 20,40 МА, 20,61 МА и 20,31 МА. У остальных трех датчиков уровня токи находятся в нормальных пределах. В настоящее время в центральном контроллере постоянно появляются сигналы об ошибке AI880 CHANNEL ERROR. После проверки выяснилось, что рабочее напряжение у всех 6 датчиков уровня опустилось ниже 16 ВДЦ; центральный контроллер считает, что все эти датчики не работают ; Иногда у датчиков уровня возникают неисправности в элементах N(1~5)/6, из-за чего на панели управления отображается сигнал об отключении. Хотел бы спросить: в такой ситуации может ли установка защитного экрана повысить рабочее напряжение датчика уровня жидкости? Можно ли гарантировать наличие нормального рабочего напряжения у датчика уровня?
Защитный барьер является частью инертной взрывозащищенной системы и не предназначен для повышения напряжения питания приборов на месте. Датчик уровня находится за пределами допустимого диапазона: сила тока на выходе превышает установленные значения. В таком случае DCS считает, что произошло разрыв цепи. Это является нормальным явлением. Необходимо выяснить причину выхода за пределы диапазона и устранить эту проблему. При большом токе в цепи падение напряжения на проводах увеличивается, в результате чего напряжение питания на приборах на месте снижается. В конечном итоге это также происходит из-за превышения допустимых значений. Также можно заменить кабель на тот, у которого площадь поперечного сечения больше, чтобы снизить сопротивление цепи и обеспечить нормальное питание приборов на месте.
Он не предназначен для повышения напряжения питания на передатчике на месте. Датчик уровня находится за пределами допустимого диапазона: сила тока на выходе превышает установленные значения. В таком случае DCS считает, что произошло разрыв цепи. Это является нормальным явлением. Необходимо выяснить причину выхода за пределы диапазона и устранить эту проблему. При большом токе в цепи падение напряжения на проводах увеличивается, в результате чего напряжение питания на приборах на месте снижается. В конечном итоге это также происходит из-за превышения допустимых значений. Также можно заменить кабель на тот, у которого площадь поперечного сечения больше, чтобы снизить сопротивление цепи и обеспечить нормальное питание приборов на месте.
Хорошо, спасибо за совет. Я мало знаю о защитных барьерах, так как никогда ими не пользовался. Теперь будем искать причину выхода за пределы диапазона измерений, чтобы выяснить, не связано ли это с несоответствием фактического диапазона измерений датчика уровня диапазону, заданному в программе.
Хорошо, спасибо за совет. Я мало знаю о защитных барьерах, так как никогда ими не пользовался. Теперь будем искать причину выхода за пределы диапазона измерений, чтобы выяснить, не связано ли это с несоответствием фактического диапазона измерений датчика уровня диапазону, заданному в программе.