О скачках уровня жидкости в ультразвуковом датчике уровня Rosemount 3101

2016-05-18View Original

Thread Content

На месте происшествия есть яма, в которой используется ультразвуковой датчик уровня Rosmont 3101. Раньше его работа была стабильной, но с тех пор, как рядом с насосом был установлен частотный преобразователь, датчик начал давать ошибки сразу после его включения. В чем причина? Можно ли устранить помехи путем настройки параметров уровнемера? Пожалуйста, подскажите, как решить эту проблему, очень срочно! ! !
Reply #22016-05-19
Это вызвано помехами. Необходимо обеспечить надлежащую защиту и заземление; если это не поможет, рекомендуется заменить датчик уровня (например, датчик уровня с вставным элементом).....
Reply #32016-05-19
Подключите экранирующую оболочку провода к земле и посмотрите, будет ли эффект
Reply #42016-05-19
Проверьте, как происходит заземление экранирования кабеля в рубке управления.
Reply #52016-05-19
Это происходит из-за помех, вызванных изменением частоты, и их невозможно контролировать с помощью параметров. Сначала попробуйте добавить изоляционный блок к сигналу уровнемера. Если это не поможет, подключите отдельный блок питания с напряжением 220 В и частотой 24 Гц для питания уровнемера. Это должно быть решаемо. У меня был подобный случай.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.