Вопрос о классификации сигналов подключения в щитах управления

2016-05-20View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги: с точки зрения оборудования, сигналы дискретного и аналогового типа должны подаваться отдельно друг от друга. Это делается для того, чтобы сигналы дискретного типа не мешали сигналам аналогового типа. Но после подключения к коробке распределителя провода, исходящие из нее, снова соединяются вместе на кабельной рампе. Разве в таком случае сигналы не будут мешать друг другу? Прошу совета у старших, спасибо.
Reply #22016-05-20
Не будет помех, у кабеля сигнала есть экранирование!
Reply #32016-05-20
Если вы действительно хотите быть точными, то следует разделять их — обычно сильный и слабый ток должны находиться отдельно
Reply #42016-05-20
Разные сигналы подаются в отдельные щиты для обеспечения безопасности и удобства управления, чтобы избежать их перепутывания, что может привести к сбоям.
Reply #52016-05-20
Нет, иначе не стоит заниматься этим проектом. 1. У кабеля есть экранирующий слой. 2. Аналоговые сигналы обычно передаются по принципу «защищенного тока», а цифровые сигналы — по принципу взрывозащиты. Эти кабели прокладываются в разных участках кабельных коробов; между ними также установлен дополнительный барьер
Reply #62016-05-20
Я понимаю, что существует экранирование. Тогда зачем в коробке подключений разделять аналоговые и цифровые сигналы? Разве у неё тоже нет слоя экранирования?
Reply #72016-05-20
Это потому, что распределительные коробки предназначены для централизованного управления подключениями на месте. Разделение на типы «защита типа „инсулейтед“» и «защита от взрывов» — это логично. К тому же в обычных распределительных коробках, особенно в тех, которые предназначены в качестве резерва, прокладывается только один многожильный кабель; следовательно, в одной коробке может быть только один тип сигнала. Обычно это аналоговые сигналы с защитой типа „инсулейтед“, а цифровые сигналы — с защитой от взрывов. В этом принципе нет ничего ошибочного. Можно задуматься: почему аналоговые сигналы чаще имеют защиту типа „инсулейтед“, а цифровые — защиту от взрывов?
Reply #82016-05-20
Я тоже не знаю почему, но сначала мне показалось, что следует исходить из ограничений, связанных с энергией типа «безопасность», ведь с сигналами тока проще осуществлять ограничение энергии и рассчитывать параметры, необходимые для соблюдения условий работы в режиме «безопасность». У дискретных сигналов при засорении контактов легко возникает превышение порогового значения, но, по-видимому, существуют и не NAMUR-типа инертные дискретные сигналы. Думаю, это остаточная проблема прошлого. . . Именно таким образом всё и было спроектировано. Кроме того, в ответ на вопросы автора: существуют определенные правила, которые следует соблюдать при выполнении работ: необходимо избегать смешивания безопасных и небезопасных цепей. Кабели типа «безопасный» и кабели, не относящиеся к этой категории, идущие от контрольной комнаты на место проведения работ, прокладываются в отдельных каналах для кабелей; между ними установлены перегородки. Каналы для кабелей имеют крышки, чтобы предотвратить повреждение из-за внешних механических воздействий. Кабели типа «безопасный» и кабели, не относящиеся к этой категории, не могут использовать один и тот же металлический кабельный канал и одну и ту же коробку для подключения на месте установки. Несколько взрывобезопасных цепей или связанных между собой цепей не должны использовать один и тот же кабель (за исключением случаев, когда жилы кабеля изолированы отдельно), а также не должны находиться в одной стальной трубе (за исключением случаев, когда используются экранированные провода)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.