HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Могут ли в качестве аварийных клапанов для трубопроводов на складах использоваться двухдействующие клапаны?

2016-05-20View Original

Thread Content

Просьба к опытным специалистам помочь с ответом, спасибо!
Reply #22016-05-20
@stone2000 @*lihuagong @ylb913 @Хайчуань_маленький_повар @HSLJHZ
Reply #32016-05-20
Что касается клапанов аварийного отключения, то рекомендуется использовать однодействующие клапаны. Выбор между однодействующими и двудействующими цилиндрами осуществляется в зависимости от условий эксплуатации. Например, в некоторых участках трубопроводов, при сбое подачи воздуха, клапан должен оставаться открытым или закрытым. В таких случаях необходимо использовать однодействующий цилиндр. Внутри однодействующего цилиндра имеется пружина: когда подача воздуха отсутствует, клапан находится в закрытом положении. Это так называемый режим работы с открытым клапаном при отсутствии воздуха. Когда поступает воздух, он сжимает пружину; при прерывании подачи воздуха пружина возвращается в исходное положение, что приводит к закрытию клапана. Если же необходимо, чтобы клапан оставался открытым даже при отсутствии воздуха, достаточно при монтаже установить его в начальное положение — открытое. Однодействующие цилиндры потребляют меньше воздуха, чем двудействующие, однако их сила поворота или толкания меньше. Для открытия или закрытия клапана в двудействующих цилиндрах необходима подача воздуха, тогда как для однодействующих цилиндров достаточно лишь подачи воздуха для открытия или закрытия клапана. Однодействующие клапаны чаще используются для перекрытия потока, а двудействующие — для регулирования.
Reply #42016-05-20
Цель вопроса автора — использовать двухдействующий клапан, чтобы при чрезвычайной ситуации обеспечить безопасное отключение. На самом деле этот фактор необходимо учитывать, но с точки зрения безопасности всей системы аварийный клапан — это не единственный элемент. При использовании двухдействующих клапанов коэффициент безопасности ниже, чем при соединении двух однодействующих клапанов последовательно. Что касается конфигурации, то эти два односторонних клапана находятся довольно далеко друг от друга.
Reply #52016-05-20
Спасибо. Необходимо ли учитывать срок службы пружины в однорычажных клапанах? Кроме того, однорычажные клапаны действительно требуют более высокого давления воздуха.
Reply #62016-05-20
Обзор продукта: пневматический аварийный клапан. Пневматический клапан для аммиака обладает отличными техническими характеристиками: низкими потерями при работе и высокой надежностью. Он устанавливается на трубопроводах с аммиаком и используется в сочетании с источником пневматического давления на расстоянии. С помощью этого источника давления осуществляется управление открытием и закрытием клапана. Это позволяет быстро ручно снизить давление в системе в случае серьезных утечек или возгорания. Кроме того, при температуре ≥75%p5C%D плавкий сплав расплавляется, что приводит к автоматическому снижению давления и быстрому закрытию клапана, тем самым предотвращая утечку и обеспечивая безопасность людей. Пневматический запорный клапан представляет собой тип клапана-исполнительного механизма в автоматизированных системах. Он состоит из пневматического мембранного исполнительного механизма с несколькими пружинами или плавающего поршневого исполнительного механизма в сочетании с регулирующим клапаном. Клапан принимает сигналы от регулирующих устройств и контролирует прерывание, подачу или переключение потока жидкости в технологических трубопроводах. Имеет простую конструкцию, высокую чувствительность и надежную работу. Может находить широкое применение в таких отраслях промышленного производства, как нефтегазовая промышленность, химическая промышленность и металлургия. Для пневматических клапанов с функцией отключения требуется компримированный воздух, прошедший фильтрацию; среда, протекающая через корпус клапана, должна быть жидкостью или газом без примесей и частиц. Технические характеристики пневматического аварийного запорного клапана:
Класс давления: 2,5/4,0 Мпа
Рабочее давление в цилиндре: ≤2,0 Мпа
Температура эксплуатации: от –40 до +80°C
Среда, используемая в цилиндре: азот, безводный воздух; также может использоваться природный газ, сжиженный газ, жидкий аммиак
Время закрытия клапана при температуре ±70°C: ≤5 секунд
Давление, при котором клапан открывается: ≥0,3–0,6 Мпа
Материал корпуса клапана: чугун WCB, нержавеющая сталь 304, 316, 316L
Тип клапана: с постоянно открытым или постоянно закрытым положением
Рекомендации по монтажу пневматического аварийного запорного клапана:
1. При хранении необходимо закрыть все входные и выходные отверстия клапана с помощью пробок или крышек. Клапан следует хранить в сухом и проветриваемом помещении. При длительном хранении необходимо регулярно проверять клапан на наличие загрязнений, а также наносить на его поверхности антикоррозионное средство для предотвращения ржавчины. 2. Перед установкой необходимо тщательно очистить этот клапан и затянуть все резьбовые соединения. 3. Клапан экстренного отключения работает по принципу обратного клапана и может закрываться только в одном направлении. При монтаже необходимо обращать внимание на обозначения на клапане: конец, который нужно защитить, должен служить входом для клапана. Направление установки клапана: сверху вниз. 4. При оформлении заказа необходимо указать тип уплотнительной поверхности фланца, класс давления и стандарт соединения. Клапаны для жидкого аммиака, клапаны для аммиака, пневматические аварийные клапаны
Reply #72016-05-20
Название и модель продукта: Ручно-пневматический двухрежимный клапан для отключения аммиака QDQ641F-25C. Краткое описание продукта: Ручно-пневматический двухрежимный клапан для отключения аммиака обладает высокими техническими характеристиками: низкими потерями при работе и высокой надежностью. Он используется в трубопроводах с сжиженным нефтяным газом, жидким аммиаком и газообразным аммиаком. Его можно использовать в сочетании с источниками газа на больших расстояниях; с помощью этих источников контролируется открытие и закрытие клапана. Это позволяет быстро ручным способом снизить давление в трубопроводах или резервуарах в случае серьезных утечек или возгорания. Кроме того, при температуре ≥80°C сплав, из которого изготовлен клапан, плавится, что приводит к автоматическому снижению давления и быстрому закрытию клапана для предотвращения утечек. Таким образом, клапан выполняет функцию защиты. Высоконапорные запорные клапаны широко используются в системах безопасности для химически опасных веществ, газовых сетей, цехов предприятий, производящих газовую энергию, газовых котельных, а также в жилых помещениях. Ручно-пневматический двойной клапан для отключения аммиака представляет собой элемент исполнительного механизма в автоматизированных системах. Он сочетает в себе преимущества обычного запорного клапана, обратного клапана, электромагнитного клапана и пневматического клапана. Клапан состоит из пневматического исполнительного механизма с несколькими пружинами или плавающего поршневого исполнительного механизма вместе с регулирующим клапаном. Он получает сигналы от регулирующих устройств и контролирует процесс отключения, подключения или переключения потока жидкости в трубопроводах. Имеет простую конструкцию, высокую чувствительность и надежную работу. Может находить широкое применение в таких отраслях промышленного производства, как нефтегазовая промышленность, химическая промышленность и металлургия. 1. На входе для подачи воздуха к клапане перекрытия устанавливается двухпозиционный трёхходовой электромагнитный клапан, с помощью которого осуществляется управление открытием и закрытием клапана с помощью дистанционной панели управления. 2. При обнаружении утечки газа срабатывает сигнализатор; электромагнитный клапан включается для выпуска газа, после чего клапан автоматически закрывается. 3. Электромагнитный клапан можно управлять вручную (нажимая красную кнопку) для выпуска газа; клапан также автоматически закрывается. Технические характеристики двойного клапана для отключения аммиака с пневматическим и ручным управлением: Класс давления: 1,6/4,0 Мпа. Рабочее давление в цилиндре: ≤2,0 Мпа. Температура эксплуатации: от -40 до +80°C. Среда, используемая в цилиндре: азот, безводный воздух. Среда, используемая в качестве газа: природный газ, сжиженный газ, жидкий аммиак. Время закрытия клапана при температуре ±70°C: ≤5 секунд. Давление, при котором клапан открывается: ≥0,3–0,6 Мпа. Материал корпуса клапана: литой сталь, нержавеющая сталь. Пружины моделей 304, 316, 316L: сталь 50CrVA (сталь для пружин). Цилиндры и поршни: чугун с графитовыми включениями. Уплотнительные кольца и O-образные уплотнители: политетрафторэтилен, нейлон. Уровень защиты от электрических воздействий: CEI IP65/IP67. Уровень взрывозащиты: Eexm II T4/Eexm II T5. Рабочее напряжение и мощность: переменный ток AC24В или 220В, 50Гц/14В ; Постоянный ток: AC12В/8,5 Вт, AC24В/8,5 Вт. Типы клапанов: с открытым и закрытым положением. Инструкция по эксплуатации ручного и пневматического клапанов для перекрытия потока аммиака: 1. Давление в цилиндре клапана при его открытии должно составлять не менее 0,3–0,6 Мпа; рабочее давление в цилиндре не должно быть ниже 0,4 Мпа, чтобы обеспечить нормальную работу клапана. 2. В обычных условиях работы клапан находится в состоянии открытия, а катушка электромагнитного клапана не подключена к источнику питания, поэтому не тратится электроэнергия. 3. При возникновении аварии катушка клапана мгновенно подается под напряжение, что приводит к быстрому закрытию клапана и его переходу в состояние самозамыкания. В этот момент, даже если отключить питание, клапан остается в состоянии самозамыкания и не откроется автоматически снова. 4. Поставка газа будет восстановлена только после того, как сотрудники ликвидируют аварию и вручную снова откроют клапаны. 5. Среда, проходящая через корпус клапана, должна быть газом без примесей и частиц. 6. Температура рабочей среды: от -15 до 60°C. 7. Пневматический клапан для перекрытия потока жидкого аммиака работает по принципу обратного клапана; он может перекрывать поток только в одном направлении. При монтаже необходимо обращать внимание на обозначения на клапане – входом должен служить тот конец, который нужно защитить. Направление установки клапана: сверху вниз.
Reply #82016-05-20
Должен быть однодействующим: на случай, если кабель сгорит, клапан закроется за счёт пружины.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.