Прошу совета: у холодильной установки наблюдаются колебания сигнала температуры. Предполагается, что причиной являются помехи. Не знаю, как это можно решить. Спасибо!
Reply #22016-05-27
Исключив проблемы с кабельным оборудованием, можно попробовать использовать металлическую гибку для сигнальных кабелей
Reply #32016-05-27
Говорили целое время, но так и не сказали, из-за чего помехи? Сейчас помехи от электромагнитного поля в двигателе? Вибрации приводят к неравномерной измеряемой температуре в сердцевине с резистором? У кабеля нет экранирующей оболочки?
Reply #42016-05-27
Сигнальные линии имеют экранирование и полностью заземлены....
Reply #52016-05-27
У меня тоже был подобный случай; причиной стало то, что производитель кондиционеров не разделил кабели для передачи сильных электрических сигналов и слабых сигналов. Достаточно заново проложить в соответствии с правилами. Обратите внимание: экранирующий провод обязательно должен быть заземлен в соответствии с правилами.
Reply #62016-05-27
У нас тоже были проблемы с температурой в реакторе: один из датчиков показывал значения от 71 до 74; значение 75 считается критическим. В то время мы не знали, в чем причина
Reply #72016-05-27
Исключив проблемы с кабельным оборудованием, можно попробовать использовать металлическую гибку для сигнальных кабелей
Reply #82016-05-27
Блок питания датчика также необходимо изолировать
Reply #92016-05-27
Попробуйте добавить изолатор сигнала, измерьте заземление линии сигнала
Reply #102016-05-29
Проверьте заземление и экранирование, а также подключения. Убедитесь, что все соединения прочно закреплены, особенно перед трансмиттером и индикатором. Ненадежные соединения могут стать причиной неполного контакта из-за вибраций и других внешних факторов. Еще одним фактором является качество трансмиттера: при плохом качестве или из-за старения показания могут меняться. Кабель, идущий от трансмиттера, должен иметь экранирование. Если прибор представляет собой подземный прибор, рекомендуется его заменить; даже если прибор не является подземным, также рекомендуется его заменить и после этого наблюдать за его работой. Сигнал температуры не должен скачками меняться, но это уже происходило несколько раз; этот вопрос заслуживает более подробного обсуждения.
Reply #112016-05-30
Где работает автор поста? У нас тоже четыре холодильных аппарата

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.