Обычно в зонах хранения кислот и щелочей устанавливаются дамбы. Есть ли строгие требования к высоте таких дамб? Срочно! Срочно! Срочно! ! !

2016-05-30View Original

Thread Content

Обычно в зонах хранения кислот и щелочей устанавливаются дамбы. Есть ли строгие требования к высоте таких дамб? Срочно! Срочно! Срочно! ! !
Reply #22016-05-30
Высота водоотбойного берма рядом с ёмкостью с соляной кислотой, которую я видел, очень низкая — около 200 мм. Это в основном касается расстояния распыления, производительности выпускных отверстий, а также способности к разбавлению водой и подаче нейтрализующих веществ.
Reply #32016-05-31
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Donghai Shui 31.05.2016 в 08:15. Рекомендуем ознакомиться с соответствующими разделами стандарта GB50016 по проектированию зданий и стандарта GB50160, касающегося нефтехимической промышленности. Вероятно, объем пространства, ограниченного дамбой, составляет половину от объема самого большого резервуара, находящегося внутри дамбы. Размер дамбы должен быть на 0,2 метра больше расчетного значения; при этом его высота должна составлять от 1,0 до 2,2 метров. P41-42: Для сжиженных углеводородов и жидкого аммиака это значение составляет примерно 0,5 метра.
Reply #42016-05-31
Раньше это называлось дамбой для ограждения, а теперь — защитной дамбой; требования к ней такие же, как и к противопожарной дамбе
Reply #52016-05-31
В строительных нормах и нормах для нефтехимической промышленности нет соответствующих положений; предусмотрены лишь дамбы и огнезащитные барьеры. Высота водоудерживающих стенок обычно довольно низкая — около 20 см. Цель таких конструкций — собирать небольшое количество капающей жидкости в резервуары для очистки сточных вод, после чего эта жидкость подвергается дальнейшей обработке.
Reply #62016-06-03
Да, между огнезащитными дамбами и водоудерживающими бермами всё же есть разница: для водоудерживающих берм высоты 150 см достаточно
Reply #72019-05-07
«SH3011-2011 Стандарты проектирования расположения оборудования в нефтехимических производствах» 3.0.18 В зонах, которые могут быть загрязнены горючими жидкостями, коррозионными веществами или токсичными материалами во время эксплуатации или технического обслуживания, необходимо устанавливать ограждения; в зонах оборудования, работающего с коррозионными веществами, также следует устраивать антикоррозионное покрытие пола. Установка коффердама должна соответствовать следующим требованиям: а) высота коффердама над зоной заполнения не должна быть меньше 150 мм ; б) Внутри дамбы должны быть устройства для дренажа ; в) Поверхность внутри водоотводного барьера должна иметь уклон в направлении дренажных сооружений; уклон не должен быть меньше 0,003.
Reply #82019-09-02
В стандарте SH3011-2011 «Стандарты проектирования расположения оборудования в нефтехимической промышленности» говорится о ситуациях, возникающих во время эксплуатации или технического обслуживания. Но что насчет зон хранения, загрязненных коррозионными веществами или токсичными материалами?
Reply #92020-06-09
Ну, в нормах требования к пожарным дамбам предусмотрены только для горючих сред. Что касается таких сред, которые не горючи, но являются коррозионными, то там не указано, как рассчитывать высоту пожарных дамб.
Reply #102021-05-11
Стандарт проектирования нефтехимических заводов GB50984-2014, пункт 4.4.8: Расположение резервуаров для хранения токсичных и коррозионных жидкостей должно соответствовать следующим требованиям: 1. Их не следует размещать на дорогах с большим потоком людей или рядом с основными производственными объектами; 2  У резервуарной группы должен быть защитный вал; полезный объем пространства внутри этого вала не должен быть меньше объема самого крупного резервуара в составе группы ; 3  Расстояние от вертикального резервуара до линии основания защитного вала не должно быть меньше половины высоты стенки резервуара ; 4  Полы, дренажные канавы и водоемы в помещениях, где хранятся коррозионные жидкости, должны быть защищены от коррозии.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.