ASME B31.3 2014 Гидравлические испытания

2016-06-02View Original

Thread Content

Во второй половине пункта 345.4.2(c) стандарта ASME B31.3 2014 сказано следующее: «В тех случаях, когда трубопроводная система может состоять из участков одинаковой длины, изготовленных из нескольких различных материалов, соотношение ST/S должно определяться на основе минимального расчетного значения этого соотношения для всех используемых материалов». Как следует понимать этот текст?
Reply #22016-06-02
Когда в трубопроводной системе может использоваться эквивалентная длина более чем одного материала, расчет должен производиться исходя из минимальной расчетной пропорции используемых материалов.
Reply #32016-06-02
Всё ещё не понимаю, в каких случаях это должно использоваться?
Reply #42016-06-03
В приведенной выше формуле отношение ST/S не может быть меньше 1 и не может превышать 6,5. Если это соотношение превышает 6,5, используется значение 6,5. Если при использовании приведенной выше формулы для определения испытательного давления получается, что номинальное напряжение, возникающее под действием давления, или осевое напряжение превышают предел пластичности материала при данном давлении, то испытательное давление можно снизить до такого уровня, при котором максимальное значение этого напряжения будет соответствовать уровню предела пластичности.
Reply #52016-10-03
В одной и той же трубопроводной системе могут использоваться участки из разных материалов; например, один участок может быть изготовлен из материала X70, а другой — из материала X60. Значение ST/S рассчитывается как минимальное значение среди используемых материалов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.