В проекте по денитрификации мы используем электромагнитные расходомеры, смонтированные в растворе аммиака; электроды изготовлены из материала 316L, а все необходимые элементы, такие как кольца для заземления, уже установлены. Теперь по технологическим требованиям используется раствор мочевины; сами трубопроводы остались прежними, но из расходомера нет сигнала. Поскольку причину найти не удалось, среду в трубопроводе снова заменили на аммиаковый раствор, и сигнал потока снова появился. Снова заменил на раствор мочевины — исчезло снова. Не могу понять, поэтому вынужден обратиться за помощью к всем морским друзьям.
Последнее изменение в этом посте было сделано jujiangliu 6 июня 2016 года в 15:02. Соответствует ли электропроводность мочевины требуемым стандартам?
Хотя я и не знаю точных данных по раствору мочевины, но во всех случаях, когда возникает необходимость использования раствора мочевины, я всегда выбираю именно такие электромагнитные расходомеры — с ними нет проблем. Электромагнитный расходомер подходит для измерения расхода раствора мочевины.
Для контроля потока в пистолете мы используем роторы. Жидкий аммиак и мочевина не являются проводниками. Ваш ранее использовавшийся аммиачный раствор был смесью; в таком случае можно использовать электромагниты. Пояснений не требуется!
Но разве раствор мочевины не является проводником? Концентрация раствора мочевины, который мы используем, составляет 5%-10%
Ваш урея разбавлен чистой водой? Если да, тогда замените расходомер
Обычно с электромагнитной составляющей проблем нет, проверьте, проводит ли изолятор ток
Нужно ли после замены среды снова настраивать некоторые параметры расходомера?
На месте проекта невозможно использовать чистую воду. Спросил у производителя, но они тоже не могут сказать причину, это запутанно
Урея, аммиаковый раствор: лучше использовать турбину или ротор в зависимости от расхода