Thread Content
Нас пять. Печь мощностью 5 м; для анализа отходящих газов используется вертикальный дымоход, расположенный над печью. Уровень кислорода составляет около 0,2, углекислого газа — около 5, а монооксида углерода — около 0,6. Коэффициент избытка равен 1. Около 1. Как вы думаете, подходит ли такой низкий уровень кислорода? Подскажите, пожалуйста. Кроме того, при отборе проб через дымоход мы используем стальные трубы. Будет ли происходить реакция с кислородом? Какой материал используют вы для труб для отбора проб? Какой должна быть длина этих труб? Пожалуйста, дайте совет.
При отборе проб из вертикального канала используются нержавеющие трубы, и никто не обращает внимания на реакцию с кислородом. Место взятия проб находится недалеко от центра отверстия, в зоне подъемного потока воздуха; поэтому длину трубы необходимо определять в зависимости от толщины верхней части печи. Кислород = 0,2, углекислый газ = 5, монооксид углерода = 0,6. Рассчитанный коэффициент избытка равен не 1,1. Как вы это рассчитали?
Это значение получено при прохождении восходящего потока над отверстием; формула: α=1+K*(O2-0,5CO)/(CO2+CO). Результат расчета составляет 1. Поскольку раньше тоже не проводились измерения, скажите, почему уровень кислорода составляет 0,2?
Проверьте состояние горения пламени; при точных данных увеличьте размер отверстия для входа воздуха, чтобы повысить силу всасывания.