Thread Content
Уважаемые специалисты, я впервые занимаюсь проектированием котельных. У меня много вопросов. Хотела бы узнать: обязательно ли соблюдать требования к минимальном расстоянии между котлом и стеной, указанные в правилах проектирования котельных? Применимы ли эти же требования к расстоянию между котлом и колоннами? Какие параметры необходимо учитывать при проектировании дымо- и воздуховодов котла? Нужно ли рассчитывать баланс сопротивлений, как это делается при расчете гидравлических сетей? Если в котельной много котлов, как следует располагать дымо- и воздуховоды? Для скольких котлов целесообразно использовать один общий дымоход? К тому же, какая книга лучше всего подойдёт для изучения систем вентиляции? Прошу у всех совета. Заранее благодарю. У меня не так много денег, поэтому отдаю их всем. Просьба помочь. . :(
Необходимо соблюдать минимальное расстояние между котлом и стеной. Если это колонна, необходимо учитывать, насколько удобны её эксплуатация и техническое обслуживание. Расчет дымо-воздуховых каналов может требовать от производителя совместного расчета с процессом сгорания в котле. http://bbs.hcbbs.com/thread-1593156-1-1.html
«Практический справочник по проектированию котельных»
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем xyc114 15.06.2016 в 16:25. Функция дымохода заключается в выведении дыма, образующегося при сгорании топлива в котле, за счет создаваемого всасывающего давления. Согласно стандарту GB13271-2001, в каждом новом котельном зале может быть установлен только один дымоход. В «Стандартах проектирования котельных залов» (GB 50041-92) указано, что количество котлов в котельном зале должно быть не менее двух. Однако, если один котел достаточен для обеспечения требуемой тепловой мощности и для проведения технического обслуживания, то можно использовать только один котел; В новых котельных не следует устанавливать более 5 котлов, а при расширении и реконструкции — более 7 котлов. К тому же котлы располагаются в районах с высокой плотностью населения и промышленных предприятий. Для обеспечения эффективного распространения дыма, правила предусматривают, что «в каждом новом котельном зале может быть только один дымоход». В «Стандартах проектирования котельных» (GB 50041–2008) в положениях, касающихся количества и мощности котлов, помимо уже установленных требований, добавлено ограничение: «В котельных, не являющихся самостоятельными объектами, количество котлов не должно превышать 4 штук». Что касается дымоходов, то существуют следующие правила: «Для дымоходов котлов на топливе и газе целесообразно предусмотреть отдельный дымоход для каждого котла». «Котлы на топливе и газе не должны использовать общий дымоход и дымоход с устройствами, работающими на твердом топливе». Таким образом, в рамках данной корректировки были внесены следующие изменения в положения, касающиеся дымоходов котлов: формулировка «В каждом новом котельном зале может быть только один дымоход» была изменена на «В каждом новом котельном зале, работающем на уголь, может быть только один дымоход». ” Вышеуказанный текст взят из письма с мнениями по «Стандартам на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от котлов»