2016-06-12View Original

Thread Content

Почему датчик разницы давлений EJA110A не может связаться с BT200? Я уже добавил резистор на 250 ом, но связь так и не устанавливается...
Reply #22016-06-12
Это означает, что устройство может обмениваться данными с другими датчиками модели EJA130, расположенными в шкафу DCS, но не может связаться с датчиками модели EJA110. Кроме того, был добавлен резистор сопротивлением 250 ом
Reply #32016-06-12
Даже в DCS не нужно добавлять резисторы. С трансформатором давления все в порядке, правда?
Reply #42016-06-12
Проблема решена. Вероятно, дело в источнике питания — напряжение 24 В слишком низкое. Достаточно подключить его напрямую к карте; выходное напряжение карты составляет 28 В

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.