HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Запрос помощи по проблеме сигналов тревоги модуля SFCSW в DCS Yokogawa

2016-06-15View Original

Thread Content

В системном сигнале тревоги появляется следующее: FCS0101 SFCSWDAC SF-0001 S=2(0) L=1 100-81C1. Что это означает? В значении SFCSWDAC символ DAC обозначает код материала
Reply #22016-06-15
Проблема в предложении SEBOL, которое используется в вашем SFC. S=2 — это номер шага, L=1 — первая строка предложения SEBOL. Найдите это предложение и посмотрите, в чем причина. Это не фатальная ошибка. Например, операции вроде деления на 0 и тому подобные.
Reply #32016-06-21
Извините, означает ли появление этого сигнала об опасности, что программа автоматического управления не будет продолжать следующий шаг?
Reply #42016-06-21
Здравствуйте: этот контроллер предназначен для регулировки количества подаваемого материала в килограммах. Сейчас возникла проблема: после нажатия кнопки устройство не останавливается автоматически, когда достигает установленного значения. Сразу после начала появилось это уведомление. В нем используются модули ST16, _SFCSW, TM, BDSET-1L. Это сигнализация приводит к ненормальной работе программы?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.