Проблемы с программированием PLC, обнаружение импульсов

2016-06-16View Original

Thread Content

Сейчас существует устройство для обнаружения превышения скорости вращения оси. Импульсы поступают на модуль DI S7300 (задержка входных сигналов не превышает 4,8 мс). В нормальных условиях устройство принимает сигнал с шириной импульса 30 мс и периодом 1 секунда. При возникновении неисправностей частота импульсов начинает расти; при этом меняются также ширина импульса и его период. В конечном итоге ширина импульса достигает 5 мс, а период — 160 мс. Как можно с помощью программы реализовать сигнализацию при возникновении неисправностей? Просто опишите подход, какие инструкции потребуются? Кроме того, нужно ли включить функцию захвата импульсов системы, и стоит ли уменьшить время фильтрации?
Reply #22016-06-17
Ваш модуль DI с номером 300 подключен к процессору с номером 300 или к процессору с номером 400? Вам необходимо учитывать время выполнения программы: в случае с ob1 оно не обязательно будет всегда меньше 5 мс (всё зависит от способа работы вашей программы)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.