В нашей компании давление циркулирующей воды составляет 0,35–0,38 МПа, температура – 29°C. Давление возвращающейся воды – 0,07 МПа, температура – 32°C. Расход воды – 1950–2050 м³/ч. Существующая проблема заключается в том, что при теплообмене с газом, проходящим через поршневой компрессор, температура воды не снижается. Разница температур между водой и газом составляет 3°C; температура газа после теплообмена составляет 48–55°C. Теплообменник был подвергнут обработке кислотой в мае этого года, поэтому внутри он совершенно чистый. Не стоит ли установить более строгий контроль за давлением возвращающейся воды? Как следует регулировать такую систему? Помогите
Температура близка к 19°C? Есть ли какие-либо изменения по сравнению с прежней температурой?
Температура близка к 19°C? Температура воды, возвращающейся в цикл, практически не меняется — примерно на 2–3°C. Основная проблема заключается в том, что при 4-этапном сжатии в рекуперативном компрессоре температура не снижается. Высокая температура на выходе первого этапа приводит к повышению температуры на всех четырех этапах. Проблема не в одном устройстве — температура высока у нескольких устройств.
Уменьшите размер клапана обратного потока — слишком низкое давление обратного потока также приводит к плохой эффективности теплообмена
Если контролировать давление возвращающейся воды, разве это не значит контролировать расход? Разве тогда температура не станет ещё выше? Разве в систему циркуляции воды снова не подключены теплообменники, расположенные на «относительно низкой высоте»?
Исходя из информации, предоставленной автором поста, если ранее разница давления в системе была настолько велика, и при этом не исключается проблема с проектными характеристиками самой системы, то возможно, причиной является невозможность снижения температуры газа, выходящего из теплообменника, или же проблемы с клапанами управления на производстве. Судя по данным о температуре входящей и выходящей воды, можно предположить, что проблема заключается в самом теплообменнике, который не соответствует требованиям технологического процесса.
{:3_49:} Необходимо проверить разницу давлений на входе и выходе теплообменника, а также давление на входе. Это позволит косвенно определить разницу в расходе жидкости через теплообменник по сравнению с прошлым. Если другое оборудование берёт на себя слишком много циркулирующей воды, то к компрессору поступает меньше воды, и процесс теплообмена, несомненно, ухудшается. Низкое давление на выходе — это лишь признак плохой эффективности теплообмена, а не причина. Ещё это выбор вашего теплообменника: если раньше всё работало нормально, то проблем не будет. Кроме того, при проведении проверок и ремонта спросите у операторов, с чем они работали. Если это невозможно, разберите несколько ключевых элементов, с которыми они работали, чтобы их проверить. Во многих заводах при проверках и ремонтах на самом деле нет серьезных проблем — всё дело в небрежности операторов: либо что-то установлено неправильно, либо в трубопроводах застряли какие-то предметы
Для регулировки температуры циркулирующей воды используется клапан на выходе из теплообменника. Все клапаны для подачи и возврата воды должны быть открыты, а клапан боковой линии — закрыт. Зимой клапан боковой линии следует слегка открыть, чтобы можно было регулировать температуру через теплообменник
Судя по вашему описанию, похоже, что площадь теплообмена недостаточна. Температура охлаждающей воды повысилась всего на 3 градуса, а разница температур при теплообмене с процессной стороной довольно велика. Стоит провести расчеты, чтобы выяснить, действительно ли недостаточна площадь теплообмена
Если мощность теплообмена недостаточна, можно установить водяной охладитель или увеличить объем воды, чтобы немного снизить температуру. 48–55°C также считается близким к нормальной температуре; я думаю, что с этим показателем проблем нет, и можно рассмотреть возможность усиления охлаждения в компрессоре