Цель: разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с сбоями в системе управления DCS, с целью своевременного, эффективного и быстрого реагирования на такие сбои, предотвращения остановки работы системы или возникновения серьезных повреждений оборудования. Область применения: Настоящие правила применяются к всей системе DCS на предприятии, а также к операторам системы DCS и специалистам по техническому обслуживанию приборов. Ответственность: 1. Инженеры по приборам из отдела технической инженерии отвечают за разработку настоящих правил и участвуют в контроле за их соблюдением. 2. Отдел технической инженерии и приборостроения отвечает за обслуживание и управление системой DCS. 3. Сотрудники DCS отвечают за содействие в выполнении настоящего регламента. . Приложения: нет. Регламент: 1. В производственных установках нашей компании используются системы управления JX-300XP от компании Zhejiang University Zhongkong и CENTUM CS3000 от японской компании Yokogawa. В чрезвычайных ситуациях, когда система управления не может нормально функционировать, а установка продолжает работать, необходимо принимать срочные меры для устранения ситуации. Ниже приведены возможные сценарии развития ситуаций и меры по их устранению: 2. Сбои в связи и неисправности некоторых пунктов управления: 2.1 Частичная потеря связи (некоторые пункты управления остаются функциональными), что затрудняет использование некоторых из них. В таких случаях можно применить следующие чрезвычайные меры: 2.1.1 Сотрудники DCS могут использовать другие, исправно работающие пункты управления для управления действующей системой. 2.1.2 Сотрудники DCS выполняют планы действий в чрезвычайных ситуациях, предусмотренные для их должностей. 2.1.3 Сотрудники ДСК вместе с специалистами по приборам совместно выявляют проблемы в системе ДСК. 2.2 Все пункты управления неиспользуемы (отсутствуют данные о состоянии системы, прервана вся связь), что мешает осуществлению любых операций; в некоторых случаях это приводит к полной остановке всей установки. Меры чрезвычайного реагирования следующие: 2.2.1 Сотрудники DCS должны выполнять план действий в чрезвычайных ситуациях, предусмотренный для их должности. 2.2.2 При стабильной работе производства, даже в случае прерывания связи с пультом управления DCS, если связь между контрольным пунктом, расположенным за щитом управления, и полем работает нормально, данные операций остаются прежними, как и до прерывания связи. Сотрудники, работающие на позициях DCS, могут в таких ситуациях выезжать на место для выполнения необходимых экстренных действий. 2.2.3 В чрезвычайных ситуациях обеспечивается безопасная остановка системы посредством управления через диспетчерскую. 2.3 Зависание операторской станции: 2.3.1 Управление системой DCS центрального контроля: 2.3.1.1 После доклада начальнику смены и получения разрешения соответствующие экраны мониторинга, работающие на данном компьютере, переводятся на другой компьютер для отслеживания, пока этот компьютер не восстановит управление. 2.3.1.2 Перезагрузку осуществляет техник по приборам, при этом сотрудники, работающие на пульте DCS, осуществляют контроль. После принудительной перезагрузки компьютера система реального времени (то есть система мониторинга DCS) автоматически запускается. 2.3.1.3 На экране мониторинга нажмите кнопку «Вход пользователя». В появившемся диалоговом окне выберите соответствующего пользователя (оператор, оператор DCTF); пароль: 1111. Затем нажмите «Войти». 2.3.2 Управление системой DCS Yokogawa: 2.3.2.1 После доклада начальнику смены и получения разрешения соответствующие экраны мониторинга, работающие на данном компьютере, переводятся на другой компьютер для отслеживания, пока данный компьютер не восстановит управление. 2.3.2.2 Перезагрузку осуществляет техник, ответственный за приборы; сотрудники, работающие на станции DCS, контролируют этот процесс. После принудительной перезагрузки компьютера автоматически запускается система реального времени для мониторинга (то есть система мониторинга DCS). 2.3.2.3 После входа на экран мониторинга сразу доступны права оператора. 2.4 Анализ причин: благодаря резервному проектированию системы связи в системе управления вероятность одновременного возникновения неисправностей крайне мала. Основными причинами неисправностей могут быть повреждение кабелей связи из-за действий грызунов, повреждение коммутаторов, а также повреждение отдельных пунктов управления. Это обычно приводит к частичной потере связи, что оказывает определенное влияние на процесс управления. Однако с помощью вышеуказанных мер экстренного реагирования можно восстановить нормальную работу. 2.5 Меры предотвращения: усилить плановые проверки системы управления, своевременно выявлять проблемы и устранять их, чтобы избежать усугубления аварий. 3. Потеря питания системы: 3.1 Система управления оснащена двумя источниками питания, поэтому потеря питания системы обычно не происходит. 3.2 Если в контрольной комнате происходит отключение питания DCS из-за неисправностей UPS или проблем с электроснабжением, необходимо принять следующие чрезвычайные меры: 3.2.1 Немедленно доложить о ситуации соответствующим руководителям. В связи с полным отключением питания всей системы необходимо сообщить специалистам по технологическому обеспечению о необходимости запуска процедуры чрезвычайной остановки, а также связаться со специалистами по электроснабжению для как можно более быстрого восстановления питания в контрольной комнате. 3.2.2 После того, как специалисты по электрооборудованию подтвердят нормальную работу системы электроснабжения, инженеры по приборам проверяют, чтобы во всех контрольных и терминальных шкафах в контрольной комнате также было нормальное электроснабжение, и чтобы все системы были успешно запущены. 3.2.3 Перезагрузка системы DCS, 3.2.3.1 Перезагрузка контрольной станции: после подачи питания на контрольную станцию проверить работу системы. 3.2.3.2 Перезапуск инженерной станции: после подтверждения включения питания на инженерной станции войдите в систему, убедитесь, что питание подано на контрольную станцию, проверьте, работает ли система нормально и полна ли программа; в противном случае восстановите резервную копию системы и проведите её загрузку. 3.2.3.3 Перезапуск операционной станции: достаточно включить питание на операционной станции, после чего можно войти в систему. 3.2.3.4 Проверить и убедиться, что все карты в коммуникационной и управляющей станциях работают нормально. 3.2.4.5 После проверки на наличие нормальной работы необходимо уведомить диспетчера, согласовать начало работы и обеспечить бесперебойную доставку в течение 24 часов. 3.3 Анализ причин: Из-за длительных перебоев в электроснабжении истощается резервное питание UPS, что может привести к подобной ситуации. Сбой в UPS приводит к неисправностям в электрических цепях, и такая ситуация тоже может возникнуть. При сильных колебаниях электрических цепей часто возникают электрические неисправности. 3.4 Меры предотвращения: усилить плановые проверки, своевременно выявлять проблемы и сообщать об этом диспетчерской службе и специалистам по электрооборудованию для незамедлительного устранения, чтобы избежать усугубления аварии. 4. Пожарные происшествия 4.1 В случае возникновения пожара на месте происшествия необходимо принять следующие меры: 4.1.1 Немедленно сообщить об этом соответствующим руководителям и уточнить ситуацию у диспетчера. Следует выполнять указания диспетчера относительно необходимости нажатия кнопки «Экстренная остановка» на панели управления. 4.1.2 Если возникает угроза для контрольной комнаты, необходимо нажать кнопку «Экстренная остановка», затем следовать указаниям диспетчера и незамедлительно покинуть контрольную комнату. 4.1.3 Если пожар незначителен или уже находится под контролем, следует действовать по указаниям специалистов по технологическому процессу. В отсутствие таких специалистов необходимо прекратить работу устройства частично или полностью, соблюдая правила безопасности при этом. 4.2 В случае пожара в шкафу необходимо принять следующие чрезвычайные меры: 4.2.1 Немедленно сообщить об этом соответствующим руководителям. В это время сотрудники, работающие на пульте управления DCS, определяют ситуацию и принимают необходимые чрезвычайные меры на месте. 4.2.2 Сотрудники ДЦС могут использовать имеющиеся огнетушители для тушения пожара в зависимости от его характера. Если пожар невозможно контролировать, необходимо немедленно вызвать спасательные службы и сообщить им местоположение пожара и его обстоятельства. 4.2.3 Сотрудники, находящиеся в зоне работы, и персонал, ответственный за техническое обслуживание в рабочее время, являются первой группой, выполняющей действия в рамках плана чрезвычайных ситуаций. Они отвечают за немедленную сообщение о происшествии и принятие мер для предотвращения его распространения. 4.3 Анализ причин: пожары на контрольных станциях в основном возникают из-за незаконного использования огня, повреждения изоляции кабелей, что приводит к короткому замыканию, а также из-за перегрева из-за неисправностей в системе управления. 4.4 Меры предосторожности: исключить незаконную работу с огнем, проводить контрольные проверки в установленные сроки.