HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

У вас там бывает такое?

2016-06-26View Original

Thread Content

Наш склад баллонов находится на территории завода. Эксперты, приехавшие для проверки нашего склада, сказали, что основанием для проверки являются стандарты на хранилища нефти GB50074. Однако в пункте 1.0.2 стандарта GB50074–2014 указано, что данный стандарт применяется к проектированию новых, расширяемых и реконструируемых хранилищ нефти. Настоящие правила не применяются к следующим объектам хранения и транспортировки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: 1. Объекты хранения и транспортировки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на территории нефтехимических предприятий. У вас там бывает такое? Мое понимание неверно?
Reply #22016-06-26
В вашем понимании нет ничего не так. Просто требования этих стандартов на самом деле в основном одинаковы, и если нет чрезмерно абсурдных требований, можно прислушаться к мнению экспертов. В конце концов, основная цель — чтобы не происходило никаких несчастных случаев.
Reply #32016-06-26
Но в некоторых случаях необходимо рассмотреть, какой стандарт следует применять. Например, какова должна быть расстояние между точками заземления для защиты резервуаров от грозового тока? Некоторые нормы указывают 30 метров, другие эксперты — 18 метров, утверждая, что существуют соответствующие требования. Что ты будешь делать?
Reply #42016-06-27
В соответствии с требованиями документа Главного управления по надзору за безопасностью № 3 [2013] 76, в отношении строительных проектов, относящихся к категории «два ключевых объекта и один критически важный объект», необходимо соблюдать как минимум требования действующих стандартов и норм. При этом должны применяться самые строгие правила безопасности. Стандарты, касающиеся общего планирования промышленных предприятий: GB50187; 2. «Стандарты проектирования транспортных сетей на химических предприятиях» (GB50489) ; 3. «Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий» (GB50160) ; 4. «Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтегазовых сооружений» (GB50183) ; 5. «Стандарты пожарной безопасности в архитектуре» (GB50016) ; 6. «Стандарты проектирования нефтяных хранилищ» (GB50074) ; 7. «Стандарты проектирования систем обнаружения и сигнализации о горючих и токсичных газах в нефтехимической промышленности» (GB50493) ; 8. «Руководство по управлению безопасным проектированием в химической промышленности» (AQ/T3033)
Reply #52016-06-27
Согласно требованиям, следует соблюдать нормы пожарной безопасности для нефтехимических предприятий, но в настоящее время применяются самые строгие стандарты.
Reply #62016-06-28
В правилах для нефтяных хранилищ четко указано, что они не применяются к объектам хранения и транспортировки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на территории предприятий нефтехимической промышленности. Разве тогда использование этих правил не является неправильным?
Reply #72016-06-29
Согласно соответствующим нормативным положениям, отраслевые правила имеют более высокий статус, чем стандарты. Если в документе Аньжань Зунгуань Сань [2013] № 76 указано, что это применимо, то если в стандартах для нефтяных складов четко сказано, что это не применимо, то это бесполезно. На самом деле документ Аньцзянь Цзунгуань Сань [2013] № 76 довольно плох. Изначально существовали специальные нормативы, разработанные для различных отраслей, и эти нормативы показали хорошие результаты на практике. Но документ № 76 вмешался в это и самостоятельно установил множество правил. Согласно статье 15 этого документа, заправки также должны соблюдать «Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий» (GB50160), но на деле ни одна из них этого не делает.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.