【Вопросы и ответы, вопрос № 068】27.06.2016. Как устранить неточность показаний датчика уровня жидкости на расстоянии. Ответы с решениями будут представлены после отправки ответа; за правильное указание ключевых моментов начисляется балл. 1. Связаться с приборами. 2. Выдать работу, отключить соответствующие защитные механизмы. 3. Калибровка приборов. 4. После завершения работ подождать некоторое время и включить соответствующие защитные механизмы.
Неточное показание уровня жидкости на дистанции: сначала необходимо проверить, нет ли засорения или утечек в трубках для передачи давления в передающем устройстве, стабильна ли напряжение питания, произведена ли калибровка передающего устройства и прибора отображения, а также подключены ли провода к земле и т. д....
Разница между показаниями приборов на месте и данными, передаваемыми на расстоянии, обычно возникает из-за неправильной настройки соответствия значений 4–20 мА. Например, на панели управления 4 миллиампера соответствуют 0 ; 20 мА соответствуют 5 метрам, тогда как на дисплеях в дальних точках или в системах DCS 20 мА соответствуют 7 метрам. Ещё одной проблемой является задержка.
Проверка величины смещения датчиков дистанционного измерения. Проверка на наличие неисправностей у датчиков дистанционного измерения
1. Связаться с приборами. 2. Выдать работу, отключить соответствующие защитные механизмы. 3. Калибровка приборов. 4. После завершения работ подождать некоторое время и включить соответствующие защитные механизмы.
Если известно, какой тип датчика дистанционной передачи используется, и если погрешность в данных, передаваемых по принципу 4–20 мА, не слишком велика, это означает, что положение поплавка не совпадает с фактическим уровнем жидкости. Возможно, поплавок застрял или его движение затруднено; Если данные, отображаемые на щитке управления, соответствуют фактическому уровню жидкости, но показания электрического сигнала неточны, значит, с датчиком или его монтажом есть проблемы ; Если вы считаете, что точность недостаточна, её можно заменить на трансдьюсер, работающий по принципу магнитострикции, который крепится к внешней стенке барабана; в этом случае точность может достигать 1 мм.
Разница между показаниями приборов на месте и данными, передаваемыми на расстоянии, обычно возникает из-за неправильной настройки соответствия значений 4–20 мА. Например, на панели управления 4 миллиампера соответствуют 0 ; 20 мА соответствуют 5 метрам, тогда как на дисплеях в дальних точках или в системах DCS 20 мА соответствуют 7 метрам. Ещё одной проблемой является задержка.
1. На стеклянной панели имеется индикатор уровня жидкости на месте; обратитесь к специалистам по приборам для устранения проблемы.