Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Но○^ 4 июля 2016 года в 21:58. Что касается современных интеллектуальных трансмиттеров, предназначенных для измерения температуры, давления, расхода жидкости и уровня жидкости, то как обычно настраивается параметр времени затухания при настройке параметров трансмиттера? Есть ли какие-либо рекомендации по этому поводу? Приглашаем всех к обсуждению. Было бы хорошо указать конкретную модель трансмиттера (производителя), его назначение, а также информацию о производителе, дилера, услугах до и после продажи. Инженеры, как вы поступаете на практике?
Действительно, практической пользы от этого нет. Обычно показания этого прибора сильно колеблются, и поскольку мы не хотим заниматься этой проблемой, мы увеличиваем время демпфирования. Что касается конкретного значения этого параметра, то, по-видимому, не существует никаких соответствующих ссылок в литературе
Время затухания сигнала в передатчиках Rosemount по умолчанию составляет 0,4 секунды. При наличии внешних вибраций время затухания можно увеличить. Однако в приборах, оснащенных системами управления и защиты, время затухания обычно не превышает 0,8 секунды. Речь идет исключительно о приборах Rosemount
Время затухания по умолчанию подойдёт, настройки не требуются
По умолчанию — 2S, обычно корректировки не требуется; в случае особых потребностей попросите их внести изменения через заявку на настройку
Время заторможения составляет от 2 до 8 секунд и определяется в зависимости от колебаний технологического процесса и точности параметров.
Согласен с ответами старшего Поросенка и пользователя с 11-го этажа. Обычно подходят значения по умолчанию.
Обычно ничего менять не нужно; можно соответственно корректировать параметры в зависимости от колебаний на месте. Если колебания происходят часто, значение демпфирования можно увеличить. Кроме того, у Hart низкая скорость передачи данных; поэтому, когда устройства Hart подключаются к определенным системам или устройствам, значение демпфирования может потребоваться увеличить. У меня был случай, когда датчик давления 3051S, подключенный к радарному датчику уровня определенного бренда, требовал демпфирования на уровне 8. В самых сложных случаях демпфирование беспроводных датчиков температуры составляло одну минуту