Что касается времени демпфирования трансмиттера (DAMPING), кто может назвать цифру 1234?

2016-07-02View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Но○^ 4 июля 2016 года в 21:58. Что касается современных интеллектуальных трансмиттеров, предназначенных для измерения температуры, давления, расхода жидкости и уровня жидкости, то как обычно настраивается параметр времени затухания при настройке параметров трансмиттера? Есть ли какие-либо рекомендации по этому поводу? Приглашаем всех к обсуждению. Было бы хорошо указать конкретную модель трансмиттера (производителя), его назначение, а также информацию о производителе, дилера, услугах до и после продажи. Инженеры, как вы поступаете на практике?
Reply #22016-07-04
Действительно, практической пользы от этого нет. Обычно показания этого прибора сильно колеблются, и поскольку мы не хотим заниматься этой проблемой, мы увеличиваем время демпфирования. Что касается конкретного значения этого параметра, то, по-видимому, не существует никаких соответствующих ссылок в литературе
Reply #32016-07-04
Время затухания сигнала в передатчиках Rosemount по умолчанию составляет 0,4 секунды. При наличии внешних вибраций время затухания можно увеличить. Однако в приборах, оснащенных системами управления и защиты, время затухания обычно не превышает 0,8 секунды. Речь идет исключительно о приборах Rosemount
Reply #42016-07-04
Урок: победа:
Reply #52016-07-04
Время затухания по умолчанию подойдёт, настройки не требуются
Reply #62016-07-04
По умолчанию — 2S, обычно корректировки не требуется; в случае особых потребностей попросите их внести изменения через заявку на настройку
Reply #72016-07-04
Время заторможения составляет от 2 до 8 секунд и определяется в зависимости от колебаний технологического процесса и точности параметров.
Reply #82016-07-05
Согласен с ответами старшего Поросенка и пользователя с 11-го этажа. Обычно подходят значения по умолчанию.
Reply #92016-07-05
Обычно ничего менять не нужно; можно соответственно корректировать параметры в зависимости от колебаний на месте. Если колебания происходят часто, значение демпфирования можно увеличить. Кроме того, у Hart низкая скорость передачи данных; поэтому, когда устройства Hart подключаются к определенным системам или устройствам, значение демпфирования может потребоваться увеличить. У меня был случай, когда датчик давления 3051S, подключенный к радарному датчику уровня определенного бренда, требовал демпфирования на уровне 8. В самых сложных случаях демпфирование беспроводных датчиков температуры составляло одну минуту

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.